全速运行不正常

[复制链接]
2526|8
 楼主| pengf 发表于 2011-10-18 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机分别控制10个继电器,分别接通10跟通讯线。接通通讯线后发送数据,应该有数据返回,然后分析数据,无论正常分析完成后接通下个数据线,发送数据.....重复进行,直到满10次。  同时如果发送数据后一定时间内没返回,就认为通讯超时,判定通讯完成,设备有问题,然后进行下一个测试。
现在的问题是,把主程序的发送数据那设置成断点(就是说要进来10次),然后防真,程序收发很正常(其中有几路故意设置成有问题);但把断点取消后全速运行,数据一个都不对
renyaq 发表于 2011-10-18 15:44 | 显示全部楼层
不能收到数据?
llljh 发表于 2011-10-18 15:50 | 显示全部楼层
可能是接通继电器后没有任何的延时吧,用示波器自己测试一下通讯线端的数据是不是你要发的数据。
juventus9554 发表于 2011-10-18 15:55 | 显示全部楼层
如果是半双工通信,通信方向切换的时候也延时一会
chuxh 发表于 2011-10-18 15:57 | 显示全部楼层
计算一下时序再谈这个吧。不是拍拍脑袋写程序出来就完事了。
dingy 发表于 2011-10-18 16:01 | 显示全部楼层
确定一个收发过程要多少时间再确定你的切换频率。
栩栩如生 发表于 2011-10-18 16:06 | 显示全部楼层
其实我觉得不应该用继电器做这个切换控制哦,体积大成本高,驱动电路复杂,还可能产生干扰。
zwll 发表于 2011-10-18 16:10 | 显示全部楼层
在你设置断点的地方加个 delay 试下
 楼主| pengf 发表于 2011-10-18 16:12 | 显示全部楼层
好滴,多谢大家
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

718

主题

10129

帖子

3

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部