传感器信号地不能与AD共地,如何采集

[复制链接]
6726|18
 楼主| helloCAN 发表于 2011-10-18 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 传感器输出电压信号,用AD采集,要求AD供电地和传感器输出信号地不能共地,AD为单端采集方式,那么如何设计才能保证AD采集成功?期待大家的回复,谢谢
liupeishandong 发表于 2011-10-18 20:18 | 显示全部楼层
互感器
 楼主| helloCAN 发表于 2011-10-18 20:26 | 显示全部楼层
非常感谢,传感器输出信号为(0-5)V,用互感器,不知线性如何,能保证电压信号的还原吗,项目中,传感器为单端输出,AD采集端的AD地不能与传感器地共地,这样如何设计传感器输出电路 才能保证AD单端采集
电子write_cai 发表于 2011-10-18 20:35 | 显示全部楼层
电压互感器。:lol 原次级的线圈绕组相等。
 楼主| helloCAN 发表于 2011-10-18 20:37 | 显示全部楼层
电压互感器 大都是用于电力系统,很少用于传感器信号隔离的
maychang 发表于 2011-10-18 20:40 | 显示全部楼层
楼主应该说清楚传感器输出信号频率范围、输出阻抗(或者允许输出电流范围)。

传感器与A/D很可能必须共地,A/D转换结果以数字方式传输到需要使用A/D结果的设备处。
 楼主| helloCAN 发表于 2011-10-18 20:53 | 显示全部楼层
谢谢,传感器为热电偶温度传感器,应该是缓变信号,用户提供±15V直流电压,由于热电偶测量端直接焊接在金属外壳上,而金属外壳即是电路变换器的外壳地,也是供电地(±地),这样热电偶的测量端和冷端当有温差时,热偶由于测量点接地而无信号,就不能测量,为此,本人想采取DC-DC电源模块,将用户供电通过DC-DC转换为传感器电路供电,这样传感器的地就与供电地(外壳地)隔离,就可以测温了,但又有个问题,由于用户采编器为单端采集,且采编器的地也是用户提供的±15V电源地,这样若要采集传感器输出信号,需要将传感器的地与采编器地共地才能采集,但这样的话DC-DC隔离就不起作用了,热电偶测量端与冷端又与地接在一起,无法进行温度测量,请高手解决,多谢
 楼主| helloCAN 发表于 2011-10-18 20:55 | 显示全部楼层
用隔离放大器如ISO103怎样
maychang 发表于 2011-10-18 21:14 | 显示全部楼层
隔离放大器是一种解决方法,不过隔离放大器价格不便宜。
 楼主| helloCAN 发表于 2011-10-18 21:26 | 显示全部楼层
但隔离放大器如ISO103使用的话 也存在一个问题,就是信号输出地不能与AD地共地
maychang 发表于 2011-10-18 21:37 | 显示全部楼层
所以我在6楼说先进行A/D转换,然后用数字方法传输到使用A/D转换结果的设备处。
 楼主| helloCAN 发表于 2011-10-18 21:45 | 显示全部楼层
非常感谢您的帮助,由于用户采编器的采集方式为单端采集,不能更改,所以就得从传感器电路下手,您说的是先进行AD采集,然后将数据传输给用户采编器吗?好像这样不行,因为用户采编器只接收0-5V的直流电压信号
maychang 发表于 2011-10-19 10:49 | 显示全部楼层
12楼:
现在我有点糊涂:传感器和传感器供电是用户提供,据12楼的说法数据采集和数据采集部分的电源也是用户提供。那你干什么?只负责传感器部分与数据采集部分联接?

最好是把传感器及其电源、数据采集部分及其电源,两部分电路都贴出来。
t.jm 发表于 2011-10-19 11:03 | 显示全部楼层
Lz最好把图贴出来再讨论,别弄成个NTC接地或接VCC的区别出来!
鸟鸟 发表于 2011-10-19 12:37 | 显示全部楼层
nianzhong 发表于 2011-10-19 17:00 | 显示全部楼层
隔离才是王道,有2个方式飞电容、光隔离
cughd 发表于 2011-10-20 13:29 | 显示全部楼层
tf_0991 发表于 2011-10-21 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 tf_0991 于 2011-10-21 14:14 编辑

隔离放大器为什么不行呢,传感器的地与AD的地是分开的啊。
 楼主| helloCAN 发表于 2011-10-23 20:52 | 显示全部楼层
谢谢以上各位的帮助,该问题本人已通过隔离放大器AD202实验解决
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

34

主题

73

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部