关于单片机测量温度的问题

[复制链接]
2770|5
 楼主| c126 发表于 2008-11-14 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请教大家一个问题:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用单片机测量温度,并显示,传感器采用低阻值负温度系数的热敏电阻。正常情况下单片机经过导线和传感器一同连接到<br />地,但单片机所用地线会有大电流流过,这时会将单片机的地提高,大约在0.3~0.7V,不固定,如何设计电路并在软件上处<br />理,当单片机的地出现跳变时(时间会很长无多余的接口测量跳变量)温度显示的数值不会出现明显的变化?注意单片机不能<br />和传感器直接连接在一起,且单片机地波动无规律,但在上述范围内。<br />
shen8103 发表于 2008-11-14 16:51 | 显示全部楼层

这个是布线问题吧

不是软件问题<br /><br />把地线走好基本上就没问题了,不过走好地线还是有很多讲究的,你可以找些这方面的资料来看,还是不少的。
西安周公 发表于 2008-11-14 17:10 | 显示全部楼层

有那么大的电流传感器估计也烧了!

测量系统中我们总是尽量减小传感器电流,防止自热影响测量精度。
corn51 发表于 2008-11-14 17:14 | 显示全部楼层

单点接地了么?

估计你的数字部分和模拟部分的地没有分开布线,且不是单点接地。电源去耦也没有做好。<br />建议你把模拟电路的地重新走走模拟地上有0.3V的波动,真是惊涛骇浪啊
谈的元 发表于 2008-11-14 18:06 | 显示全部楼层

好象以前有人问过相同的问题

  
chunyang 发表于 2008-11-14 19:05 | 显示全部楼层

电路设计问题

首先确定大电流的来源,如果是传感器那么如楼上西安周公所言是不准许的,如果是其它必要的来源,那么应安排单独的供电及地回路并在电源处汇总。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

20

主题

326

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部