打印

关于单片机测量温度的问题

[复制链接]
1801|5
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
c126|  楼主 | 2008-11-14 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    请教大家一个问题:
    用单片机测量温度,并显示,传感器采用低阻值负温度系数的热敏电阻。正常情况下单片机经过导线和传感器一同连接到
地,但单片机所用地线会有大电流流过,这时会将单片机的地提高,大约在0.3~0.7V,不固定,如何设计电路并在软件上处
理,当单片机的地出现跳变时(时间会很长无多余的接口测量跳变量)温度显示的数值不会出现明显的变化?注意单片机不能
和传感器直接连接在一起,且单片机地波动无规律,但在上述范围内。

相关帖子

沙发
shen8103| | 2008-11-14 16:51 | 只看该作者

这个是布线问题吧

不是软件问题

把地线走好基本上就没问题了,不过走好地线还是有很多讲究的,你可以找些这方面的资料来看,还是不少的。

使用特权

评论回复
板凳
西安周公| | 2008-11-14 17:10 | 只看该作者

有那么大的电流传感器估计也烧了!

测量系统中我们总是尽量减小传感器电流,防止自热影响测量精度。

使用特权

评论回复
地板
corn51| | 2008-11-14 17:14 | 只看该作者

单点接地了么?

估计你的数字部分和模拟部分的地没有分开布线,且不是单点接地。电源去耦也没有做好。
建议你把模拟电路的地重新走走模拟地上有0.3V的波动,真是惊涛骇浪啊

使用特权

评论回复
5
谈的元| | 2008-11-14 18:06 | 只看该作者

好象以前有人问过相同的问题

使用特权

评论回复
6
chunyang| | 2008-11-14 19:05 | 只看该作者

电路设计问题

首先确定大电流的来源,如果是传感器那么如楼上西安周公所言是不准许的,如果是其它必要的来源,那么应安排单独的供电及地回路并在电源处汇总。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

18

主题

322

帖子

0

粉丝