急求,24V直流电源短路报警电路

[复制链接]
4488|15
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-10-24 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求,24V直流电源短路报警电路
maychang 发表于 2011-10-24 09:00 | 显示全部楼层
报警仅仅是电源的附加功能。
先把你的没有短路报警的图贴出来。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-10-24 09:10 | 显示全部楼层
我是想在我们的老化架上加一个短路报警,24V电源是买别人的成品模块,
maychang 发表于 2011-10-24 09:56 | 显示全部楼层
3楼:
“24V电源是买别人的成品模块”
那么首先需要弄清楚你的电源模块是否具有短路保护功能。
如果你的电源模块具有短路保护功能,那么只需要测量电源两端电压,低于某值时即报警,高于比报警值稍高的数值时停止报警。
343905372 发表于 2011-10-24 11:22 | 显示全部楼层
1# lifenganhui
我有个电路,可以给你参考一下。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
343905372 发表于 2011-10-24 11:24 | 显示全部楼层
建议把MOS管换成继电器之类的大东东,你把图纸稍微修改一下就可以了。
ljm810010 发表于 2011-10-24 16:01 | 显示全部楼层
可以简单地在电源两端接一个有源蜂鸣器。
听到有声音,表示正常;
声音没了,表示短路了。
谈的元 发表于 2011-10-24 21:54 | 显示全部楼层
小电阻取样电压,

然后基准比较,

用MOS关断.
谈的元 发表于 2011-10-24 21:54 | 显示全部楼层
小电阻取样电压,

然后基准比较,

用MOS关断.
yunding 发表于 2011-10-25 03:20 | 显示全部楼层
蜂鸣器并个发光二级管,有声的同时还有光
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-10-28 13:15 | 显示全部楼层
这样可以吗?24V上并俩串联电阻,当短路时LED发光,我感觉理论上可以。楼上的电路前部分没看懂,后面低电平懂了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
ljm810010 发表于 2011-10-28 13:26 | 显示全部楼层
都短路了哪还有电压给LED
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-10-28 13:28 | 显示全部楼层
呵呵,对哦
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-10-28 13:30 | 显示全部楼层
那有没有简单的电路了
ljm810010 发表于 2011-10-28 21:17 | 显示全部楼层
两个3K电阻,一个9V电池。平时电池不耗电,灯不亮,24V短路时灯亮。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
tuzihog 发表于 2011-11-4 21:15 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

34

主题

749

帖子

2

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部