打印
[其他模拟产品-信号链]

转:一种实用短路电流计算方法

[复制链接]
2669|2
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
FVJFIFE|  楼主 | 2011-10-30 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电力系统的设计和运行中,都必须考虑到可能发生的故障和不正常的运行情况,因为它们会破坏对用户的供电和电气设备的正常工作。从电力系统的实际运行情况看,这些故障多数是由短路引起的,因此除了对电力系统的短路故障有一较深刻的认识外,还必须熟练掌握电力系统的短路计算。按照传统的计算方法有标么值法和有名值法等。采用标么值法计算时,需要把不同电压等级中元件的阻抗,根据同一基准值进行换算,继而得出短路回路总的等值阻抗,再计算短路电流等。这种计算方法虽结果比较精确,但计算过程十分复杂且公式多、难**、易出差错。下面根据本人在实际工作中对短路电流的计算,介绍一种比较简便实用的计算方法。

二、供电系统各种元件电抗的计算
  通常我们在计算短路电流时,首先要求出短路点前各供电元件的相对电抗值,为此先要绘出供电系统简图,并假设有关的短路点。供电系统中供电元件通常包括发电机、变压器、电抗器及架空线路(包括电缆线路)等。目前,一般用户都不直接由发电机供电,而是接自电力系统,因此也常把电力系统当作一个“元件”来看待。
  假定的短路点往往取在母线上或相当于母线的地方。图1便是一个供电系统简图,其中短路点d1前的元件有容量为无穷大的电力系统,70km的110kV架空线路及3台15MVA的变压器,短路点d2前则除上述各元件外,还有6kV,0.3kA,相对额定电抗(XDK%)为4的电抗器一台。
说明各供电元件相对电抗(以下“相对”二字均略)的计算方法。
1、系统电抗的计算
 系统电抗,百兆为1,容量增减,电抗反比。本句话的意思是当系统短路容量为100MVA时,系统电抗数值为1; 当系统短路容量不为100MVA,而是更大或更小时,电抗数值应反比而变。例如当系统短路容量为200MVA时,电抗便是0.5(100/200=0.5); 当系统短路容量为50MVA时,电抗便是2(100/50=2),系统容量为“∞”,则100/∞=0,所以其电抗为0。

  本计算依据一般计算短路电流书中所介绍的,均换算到100MVA基准容量条件下的相对电抗公式而编出的(以下均同),即X*xt=Sjz/Sxt (1) 式中: Sjz为基准容量取100MVA、Sxt为系统容量(MVA)。
2、变压器电抗的计算
  若变压器高压侧为35kV,则电抗值为7除变压器容量(单位MVA,以下同); 若变压器高压侧为110kV,则电抗值为10.5除变压器容量; 若变压器高压侧为10(6)kV,则电抗值为4.5除变压器容量,如图1中每台变压器的电抗值应为10.5/15=0.7,又如一台高压侧35kV,5000kVA及一台高压侧6kV,2000kVA的变压器,其电抗值分别为7/5=1.4, 4.5/2=2.25
本计算依据公式为: X*b=(ud%/100).(Sjz/Seb) (2)
式中ud%为变压器短路电压百分数,Seb 为变压器的额定容量(MVA)
该公式中ud%由变压器产品而定,产品变化,ud%也略有变化。计算方法中按10(6)kV、35kV、110kV电压分别取ud%为4.5、7、10.5。
3、电抗器电抗的计算
  用额定电抗百分数除电抗器的额定容量(单位MVA),再乘0.9即可。
  一般来说电抗器只标额定电压与电流,计算其额定容量时按S=1.732UI。如图1中那台电抗器U=6kV, I=0.3kA ,Xk%=4,则Ske=1.732×6×0.3=3.114MVA,则电抗器的电抗值为(4/3.114)×0.9=1.156。
本计算所依据的公式是:
X*k=( Xk%/100).(Sjz/Sek).(Uek2/Ujz2) (3)
  式中: Xk%为电抗器的额定电抗百分数,Sek 为电抗器额定容量(MVA),Uek为电抗器的额定电压(kV),Ujz为基准电压,用线路的平均额定电压代替,分别取6.3、10.5、37、115kV等。
  本公式中的前2个因式,实际是Xk%除电抗器的额定容量(MVA)数; 后一因式是考虑电抗器额定电压不等于线路平均额定电压,为此而再乘上一个系数,一般约为0.9,因此电抗器的相对电抗值应是用额定电抗除额定容量再乘0.9。
4、架空线路及电缆线路电抗值的计算
 对于6kV架空线路其电抗值等于线路长度的公里数; 对于10kV架空线路其电抗值等于线路长度公里数的三分之一; 对于35kV架空线路其电抗值等于线路长度公里数的百分之三; 对于110kV架空线路其电抗值等于线路长度公里数的千分之三。
  若为电缆线路: 其电抗值应分别取上述同电压等级架空线路电抗值的五分之一。
  例如一回6km的6kV架空线路,其电抗值为6,若为6km的10kV架空线路,则电抗为6/3=2; 若为6km的35kV架空线路,则电抗为6×0.03=0.18。图1中70km的110kV架空线路,则电抗为70×0.003=0.21。
  如果上述各电压等级的架空线路换为同长度的电缆线路,其电抗值应分别为:
6kV等于6/5=1.2、10kV等于2/5=0.4、35kV等于0.18/5=0.036。
计算所依据的公式是: X*XL=K.L/Up2 (4)
式中L为线路的长度(单位km); K为系数: 对6、10kV的电缆线路取8,架空线路取40; 对35~110kV架空线路取42.5; Up 取各级电压的额定电压即6,10,35,110kV等。

三、短路容量和短路电流计算
1、短路容量(单位MVA): 求出短路点前的总电抗值,然后用100除该值即可。
  计算依据的公式为: Sd=Sjz/X*∑ (5)
  例如图1中d1点短路时,系统的短路容量计算,其等效阻抗图如图1(b)所示,图中每个元件均标有编号,编号下面为元件的电抗值。
可以看出,从电源到d1点的总电抗: X*∑=0+0.21+0.7/3=0.443,其短路容量Sd =100/0.443=225.73MVA,从电源到d2点的总电抗,应再加上电抗器的电抗,即X*∑=0.443+1.156=1.599,则Sd =100/1.599=62.54MVA。
2、短路电流的计算
  若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)
  式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。
则图1中d1点的短路电流为: Id1=9.2/0.443=20.77kA
3、短路冲击电流的计算
 计算方法: 对于6kV以上高压系统,Ich等于Id乘1.5,ich等于Id乘2.5; 对于0.4kV低压系统,由于电阻较大,Ich及ich均较小,所以实际计算中可取Ich=Id,ich=1.8Id。

相关帖子

沙发
一两研发| | 2011-11-23 23:33 | 只看该作者
短路电流可以计算,但是最好是别短路

使用特权

评论回复
板凳
icaning| | 2011-11-26 18:59 | 只看该作者
短路不是好现象,有没有避免短路的方法啊

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

0

主题

897

帖子

1

粉丝