简易条件下,能否用温度监测代替驻波比测量

[复制链接]
2344|6
 楼主| EAMCU 发表于 2011-11-2 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1个5W的80MHz的放大器,负载是50ohm的纯负载。
使用时,有可能未有装负载就直接开机,可能导致损坏。请问,能否通过监测功率管温度,到达70度就关闭射频信号输入来达到保护的目的?
HWM 发表于 2011-11-2 11:47 | 显示全部楼层
“能否用温度监测代替驻波比测量”,不能。温度和驻波比没必然联系。

你的问题是源端无匹配,反射功率直接灌入功放致使功放过流发热。采用电流或温度保护检测都可以。
 楼主| EAMCU 发表于 2011-11-2 12:04 | 显示全部楼层
谢谢!明白你的意思了。
我表达有误,我所说的驻波比测量本意不是指测量驻波比的具体值(测温度肯定测不出具体的驻波比值),而是在反射系数过大时关掉功放(起保护作用)。
tangzzbb 发表于 2011-11-4 13:21 | 显示全部楼层
当然不可以!
但你提到的问题是一个做大功率通讯设备中常见的问题,解决方法是,采用一个**开关,如果天线卡口安装进去,则开启功率放大,否则关闭功率放大。比如MOTOROLA的GP3688对讲机及GM3688机车台的接口部分,就是这么做的。
采用测温度的方法恐怕有点来不及,等你测到温升时恐怕已经坏了。
另外,关于你提到的纯电阻负载的问题,这也是大功率通讯设备调试中的常见设备,这种东东一般都会带散热片,用以替代正常的射频天线,它可以把射频产品产生的无线功率转化成热,而在空中只散出一部分,以便在室内调试。否则,安上天线方圆几十公里都不得安生,不装天线会烧坏设备。:lol
kfzy6 发表于 2011-11-4 15:15 | 显示全部楼层
成功了吗
tangzzbb 发表于 2011-11-4 16:36 | 显示全部楼层
咦!咋成了**开关,这也是关键词,无语中!
chunyang 发表于 2011-11-4 17:42 | 显示全部楼层
不能这样替代,来不及的,温度检测电路还未动作管子就已经烧了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

38

主题

396

帖子

2

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部