[信号传感和变送] 请问热电偶与热电阻哪个抗干扰好 ?

[复制链接]
2310|2
 楼主| dzdiy 发表于 2019-6-2 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板通过导电滑环接K热电偶,临近的是电磁加热线圈。
使用MAX6675在电磁加热工作时读数为0,使用模拟电路读出的温度与实际温度相差将近2倍。
请问此环境下用热电阻会不会解决问题?
感谢!
515192147 发表于 2019-6-3 22:36 | 显示全部楼层
热电阻  好,热电偶  需要  补偿温度
maximQ820270087 发表于 2020-6-9 11:42 | 显示全部楼层
推荐这个  自带冷锻温度补偿的,
MAX31855
冷端补偿热电偶至数字输出转换器
高精度热电偶数字转换器IC,
【硅天下备样信息】
MAX31855KASA+T    -200°C to +1350°C     8SO
MAX31855JASA+T     -40°C to +750°C      8SO
MAX31855NASA+T    -200°C to + 1300°C    8SO
MAX31855SASA+T     -50°C to +1600°C     8SO
MAX31855TASA+T     -250°C to +400°C    8SO
MAX31855EASA+T     -40°C to +900°C     8SO
MAX31855RASA+T     -50°C to +1770°C    8SO



【MAX31855关键特性】
冷端补偿
14位、0.25°C分辨率
转换器的温度分辨率为0.25°C,
温度读数为-270°C 至+1800°C,
对于K型热电偶,在-200°C至+700°C温度范围内,保持±2°C精度。
提供K、J、N、T和E型热电偶器件版本
简单的SPI兼容接口(只读)
检测热电偶对GND或VCC短路
检测热电偶开路
应用
电器设备
汽车
HVAC
工业
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册