问下485屏蔽层接地的问题

[复制链接]
5142|6
 楼主| 电子求学路 发表于 2019-7-5 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
485用的屏蔽双绞线,是用屏蔽层单端接入信号地吗?还是说,整个485网络的屏蔽层都要接在一起?
叶春勇 发表于 2019-7-6 08:29 | 显示全部楼层
485通讯线理论上3根线。
A、B、GND
带屏蔽的通讯电缆,理论上应该是单点接大地。这样就有良好的屏蔽效果。
如果电路板,是用的隔离电源(采用工频变压器或反激电源),屏蔽层接信号地,等效于一个分布电容接大地,基本屏蔽效果很差。所以接信号地仍然是个浮置系统。
但是通讯电缆为什么只有两个信号线?
如果是同一电源供电,gnd是在供电端连在一起的。
如果485模块连的的比较远,建议用四芯屏蔽电缆供电,即VCC、GND、A、B。屏蔽层单端接大地。
hobbye501 发表于 2019-7-6 09:08 | 显示全部楼层
不要接入信号地,最好也不要进入大地。。。血的教训啊
ningling_21 发表于 2019-7-6 09:56 | 显示全部楼层
屏蔽层单端接大地效果明显
 楼主| 电子求学路 发表于 2019-7-6 14:02 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-7-6 08:29
485通讯线理论上3根线。
A、B、GND
带屏蔽的通讯电缆,理论上应该是单点接大地。这样就有良好的屏蔽效果。

如果整个485网络,每个485都有防雷电路,防雷电路的气体放电管,有一端是接大地的,把这一端全部接入屏蔽层,屏蔽层再单点接大地可以吗?
叶春勇 发表于 2019-7-6 16:54 | 显示全部楼层
电子求学路 发表于 2019-7-6 14:02
如果整个485网络,每个485都有防雷电路,防雷电路的气体放电管,有一端是接大地的,把这一端全部接入屏蔽 ...

这么弄也行。接地阻抗要低。
 楼主| 电子求学路 发表于 2019-7-7 00:59 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-7-6 16:54
这么弄也行。接地阻抗要低。

谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

27

主题

141

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部