编译器问题还是CSD参数变了?

[复制链接]
520|6
 楼主| pangb 发表于 2019-8-3 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年以前写的触摸板的程序用的是Hi-Tech的编译器,芯片是CY8C24794,工作正常。现在拿出来Clone成新项目,什么都不改变,运行的时候只有一半滑动条有反应,另外一半没反应。请问到底是编译器问题还是CSD参数变了?
chenjunt 发表于 2019-8-3 19:29 | 显示全部楼层
PSoC Designer 是新下载的吗?
 楼主| pangb 发表于 2019-8-3 19:33 | 显示全部楼层
是新下载的,编译器也变为Imagecraft了。
zwll 发表于 2019-8-3 19:35 | 显示全部楼层
CSD版本要升级啊
 楼主| pangb 发表于 2019-8-3 19:38 | 显示全部楼层
升级了,编译没问题
zyf部长 发表于 2019-8-3 19:44 | 显示全部楼层

在编译的时候有没有升级CSD 模块?没有的话那就是编译器问题了。
可能发上你的project会比较方便大家帮忙找到问题。
Hitech to Imagecraft migration guide - http://www.cypress.com/?docID=16698
 楼主| pangb 发表于 2019-8-3 19:47 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈