应用范例:使用 TOPWAYSmart LCD (HMT050CC-C) 的计时器
第一步建立工程
第二步建立1个页面
第三步设置页面背景图
① 点击工作区域,右面显示页面属性
② 属性中Color页面背景图选择:000000
第四步导入2张变量图标
① 于资源窗口中,右击Icons选择ImportIcon
② 选中需要导入图标
③ 点击“打开”按钮,完成
第五步导入字库
① 点选菜单栏 FontSetting.
② 点选 44号右击选“Select”
③ 选择“64_NUM_SevenSegment(40x64)”字体.
④ 点击“Select”选择
⑤ 点击“OK”完成
第六步建立计数器元素
① 点选菜单工具栏Timer元素
② 在PG0000页面工作区创建1个Timer元素
③ 属性中 FontColor 选择:0x00FFFF
④ 属性中 Font选择:64_NUM_SevenSegment(40x64)
⑤ 属性中 Date/TimeFormat 选择:mm:ss
⑥ 属性中 SelectTimer 选择:0x02FFE0-Timer0
第七步 建立N16变量与关联VP
① 于资源窗口中,右击16bitNumber Variables 选择NewVP.创建地址0x080000
② 点选菜单工具栏IndexedIcon
③ 在PG0000页面工作区创建1个IndexedIcon元素
④ 属性中Icon选择:DI0000
⑤ 属性中VPAddress 选择:0x80000
⑥ 属性中maxValue 设置:1
第八步建立虚拟键与设置键属性
① 点选菜单工具栏VirtualKey
② 在PG0000页面工作区创建1个VirtualKey元素
③ 属性中Monitor-VP选择:0x02FFE0-Timer0
④ 属性中Monitor-Value设置:60
⑤ 属性中CallOperation选择:VP:=*VPXOR Value
⑥ 属性中VPAddress选择:0x080000
⑦ 属性中Title/Value设置:1
第九步编译与下载
第十步上电显示
① 断开 USB与模块连接
② 向模块提供5V电源,上电显示
③ 连接串口线
④ 默认波特率:115200,8,n,1
⑤ 指令:AA3B 00 FF FF 00 03 CC 33 C3 3C
注:对0xFFFF00地址写入0x03数据,向上计数
⑥计时器计数到60,VPK被触发,把被监控的计时器VP清0;同时执行call功能,对应IndexedIcon改变
完成。
|