打印

CY8C29666的IO口P2.1怎么接到PGA上

[复制链接]
496|15
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
morrisk|  楼主 | 2019-9-13 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CY8C29666的IO口P2.1怎么接到PGA上

使用特权

评论回复
沙发
morrisk|  楼主 | 2019-9-13 11:23 | 只看该作者

模拟模块用了三个PGA,1个ADINC12,现在要多加一个PGA模块,P0口已经用完,想用P21来做PGA的输入,可是在模拟选择器上没有P2口

使用特权

评论回复
板凳
zyf部长| | 2019-9-13 11:26 | 只看该作者
既然是用一个ADC可不可以用1个AMux+1个PGA?

使用特权

评论回复
地板
kangzj| | 2019-9-13 11:29 | 只看该作者

一个PGA放大倍数不够,信号很微弱,90-150uV。
每个PGA之间都有滤波器。

使用特权

评论回复
5
zwll| | 2019-9-13 11:53 | 只看该作者
楼上哥们,那么小的信号,那失调处理要好好的哦

使用特权

评论回复
6
juventus9554| | 2019-9-13 11:56 | 只看该作者
那为啥要那么多analog input啊

使用特权

评论回复
7
llljh| | 2019-9-13 11:58 | 只看该作者

就是, 这么弱的信号你要用来做什么?

使用特权

评论回复
8
dingy| | 2019-9-13 12:02 | 只看该作者
红外前端传感芯片,测试气体浓度,光电二极管输出的信号,很微弱。

使用特权

评论回复
9
pengf| | 2019-9-13 12:07 | 只看该作者
也可能直接用psoc内部的PGA直接放大得不到信号,现在只是在测试

使用特权

评论回复
10
renyaq| | 2019-9-13 13:04 | 只看该作者
如果不行就要在外面先用一个精密的运放,再由psoc来处理。

使用特权

评论回复
11
zwll| | 2019-9-13 13:07 | 只看该作者
你要多大的精度?

使用特权

评论回复
12
morrisk|  楼主 | 2019-9-13 13:09 | 只看该作者
要求做到0.01%浓度,具体换算成多少电压我也不知道

使用特权

评论回复
13
juventus9554| | 2019-9-13 13:12 | 只看该作者
大家关心的是你要在1-n 中的范围内,n=?比如90-140uv, 91,92,93... 140, 还是91.1, 91.2,91.3 ...

使用特权

评论回复
14
morrisk|  楼主 | 2019-9-13 13:16 | 只看该作者
千分之六,90.006;90.012;90.018...

使用特权

评论回复
15
stly| | 2019-9-13 13:20 | 只看该作者
这个精度要求应该比较困难

使用特权

评论回复
16
morrisk|  楼主 | 2019-9-13 13:22 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先