[电路/定理] 怎样检测继电器是否闭合?

[复制链接]
1916|17
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-14 00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图继电器闭合接通地,继电器断开 OUT悬空,需要检测继电器是否闭合。怎样检测呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-14 11:39 | 显示全部楼层
知道怎么检测了
叶春勇 发表于 2019-11-14 12:06 | 显示全部楼层

以前搞电气自动化,接触器是否闭合,是靠多余的辅助触点接入plc或dcs。
你可以用双触点的继电器,接入单片机,这样又隔离又省事。
zhangmc419 发表于 2019-11-15 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
辅助触点是间接检测,不可靠,比如继电器动作了,但触点有问题。最好直接检测out点电压。
oufuqiang 发表于 2019-11-15 22:33 | 显示全部楼层
zhangmc419 发表于 2019-11-15 22:21
辅助触点是间接检测,不可靠,比如继电器动作了,但触点有问题。最好直接检测out点电压。 ...

OUT 线断了或者没挂负载 就检测不到了
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-16 00:26 | 显示全部楼层
我时这样检测的如图,有无问题?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-16 09:22 | 显示全部楼层
我是这样检测的如图 ,有无问题?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
zchong 发表于 2019-11-17 09:40 来自手机 | 显示全部楼层
lyzjhzdz 发表于 2019-11-16 09:22
我是这样检测的如图 ,有无问题?

没头没尾的摔个图出来,谁知道行不行,对不对
zhangmc419 发表于 2019-11-17 13:53 来自手机 | 显示全部楼层
out线断或不挂负载,你该修线路了,还检测触点干啥?如果要检测负载,电流取样。
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-11-18 13:01 | 显示全部楼层
是检测外部设备继电器是否闭关拉低。上图的电路LPIN1是继电器闭关的OUT脚引过来的。继电器闭关后的地跟光耦电路的24V 电源是工地的
srui 发表于 2019-11-18 13:31 | 显示全部楼层
JQX-15f继电器生产厂家 有需要可以和我联系
路驹 发表于 2019-11-18 15:16 | 显示全部楼层
学习了
xiaxingxing 发表于 2019-12-18 21:51 | 显示全部楼层
lyzjhzdz 发表于 2019-11-18 13:01
是检测外部设备继电器是否闭关拉低。上图的电路LPIN1是继电器闭关的OUT脚引过来的。继电器闭关后的地跟光耦 ...

你的意思是LPIN1和OUT是同一个网络?如果是那样的话,是可以的。
nulfdyrs 发表于 2019-12-19 08:36 | 显示全部楼层
xiaxingxing 发表于 2019-12-18 21:51
你的意思是LPIN1和OUT是同一个网络?如果是那样的话,是可以的。

out输出如果是低电位呢
xiaxingxing 发表于 2019-12-19 14:10 | 显示全部楼层
nulfdyrs 发表于 2019-12-19 08:36
out输出如果是低电位呢

OUT输出低,LAIN1得到高电平。
fortaczx 发表于 2019-12-24 08:18 | 显示全部楼层
隔离电源+光耦,
fortaczx 发表于 2019-12-24 08:32 | 显示全部楼层
1、安全性,隔离电源保证地是浮空的;
2、信号传输光耦保证了信号隔离传输;
3、在隔离电源端用PNP三极管基级加10K电阻,接隔离电源VG正端,集电极加500欧电阻,都接电源地端。
继电器触点一端通过1k接PNP基级,另一端接隔离电源地;
平时10K自上拉,三极管截至, 集电极输出低电平;如继电器短路,基级被1k下拉到地,三极管饱和,输出高电压;
然后通过光耦发射到次级。

材料光耦可用PC817,  PNP三极管管C9012,金升阳隔离电源做一个。没隔离电源,直接用电池,电池是浮空的地。
fortaczx 发表于 2019-12-24 08:33 | 显示全部楼层
以上所述是介入检测,如果有电源,用继电器端电路的供电电源做,不要隔离电源。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

79

主题

336

帖子

8

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部