定时器设置问题

[复制链接]
1874|13
 楼主| wenfen 发表于 2011-11-24 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
T1MS_CT EQU 35H ;1ms 定时计数器=04H
LDI TM0,07H ;设置TIMER0 预分频为/1
LDI TL0,06H
LDI TH0,00H ;设置中断时间为250us?
LDI T1MS_CT,04H ;定时1ms?
 楼主| wenfen 发表于 2011-11-24 20:10 | 显示全部楼层
另外关于TL和TH的具体设置教程和明细表中都没有做详细的介绍??
gongche 发表于 2011-11-24 20:19 | 显示全部楼层
TH0,TL0是向上计数的,每个寄存器为4位,组合起来为8位,最大值FF,即256,初值设定为6,256-6=250,每条指令的时间为1us,共250us.
huanghuac 发表于 2011-11-24 20:25 | 显示全部楼层
楼上说得对,T1这个你查一下芯片规格书,方式是一样的.
huwr 发表于 2011-11-24 20:37 | 显示全部楼层
LDI T1MS_CT,04H ;这里的意思应该是执行4次定时中断,可我不明白为什么用了LDI T1MS_CT,04H 这个就可以执行4次中断?
冰清玉洁 发表于 2011-11-24 20:44 | 显示全部楼层
你看一下132页第一条语句是不是中断程序,是不是每次减1的指令?
 楼主| wenfen 发表于 2011-11-24 20:51 | 显示全部楼层
呵呵,确实是,我找了好几遍都没找到,太粗心了!
 楼主| wenfen 发表于 2011-11-24 20:57 | 显示全部楼层
仿真软件中的软仿真是不是就支持那上面那些型号的单片机?
chenho 发表于 2011-11-24 21:05 | 显示全部楼层
 楼主| wenfen 发表于 2011-11-24 21:17 | 显示全部楼层
外部中断我可以用什么代替
zhuhuis 发表于 2011-11-24 21:26 | 显示全部楼层
硬件部分的电路可以用虚拟设备来设计
chenho 发表于 2011-11-24 21:30 | 显示全部楼层
是的,如果你用外部晶振,每条指令执行的时间,还与你的晶振有关,另外还与前分频系数有关的
 楼主| wenfen 发表于 2011-11-24 21:34 | 显示全部楼层
嗯,多谢,知道了
 楼主| wenfen 发表于 2011-11-24 21:39 | 显示全部楼层
结贴了