[技术求助] 变压器绕组电流密度的优化值

[复制链接]
1914|24
 楼主| jiajs 发表于 2019-12-1 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhenykun 发表于 2019-12-1 14:31 | 显示全部楼层
很多电源设计者在设计高频磁性元件时,往往把绕组中的电流密度大小视为优化设计的标准。
zhenykun 发表于 2019-12-1 14:33 | 显示全部楼层

其实优化设计与绕组电流密度大小并没有关系。真正有关系的是绕组中
有多少损耗,以及散热措施是否足够保证温升在允许的范围之内。
zhaoxqi 发表于 2019-12-1 14:36 | 显示全部楼层
我们可以设想一下开关电源中散热措施的两种极限情况。
huangchui 发表于 2019-12-1 14:41 | 显示全部楼层
当散热分别采用液浸和真空时,绕线中相应的电流密度会相差较大。
wyjie 发表于 2019-12-1 14:43 | 显示全部楼层
在开关电源的实际研制中,我们并不关心电流密度是多大,而关心的只是线包有多热?
jiahy 发表于 2019-12-1 14:46 | 显示全部楼层

还有就是温升是否可以接受
jiaxw 发表于 2019-12-1 14:49 | 显示全部楼层
这种错误概念,是设计人员为了避免繁琐的反复试算,而人为所加的限制,来简化变量数,从而简化计算过程
 楼主| jiajs 发表于 2019-12-1 14:51 | 显示全部楼层
貌似明白了些什么
huangchui 发表于 2019-12-1 14:56 | 显示全部楼层
变压器绕组电流密度的优化值为2A/mm2~3.1A/mm2
jiaxw 发表于 2019-12-1 14:59 | 显示全部楼层
其实优化设计与绕组电流密度大小并没有关系。真正有关系的是绕组中有多少损耗,以及散热措施是否足够保证温升在允许的范围之内。
wyjie 发表于 2019-12-1 15:01 | 显示全部楼层
变压器设计是一门很深的学问   呵呵
 楼主| jiajs 发表于 2019-12-1 15:08 | 显示全部楼层

哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
shimx 发表于 2019-12-1 15:11 | 显示全部楼层
优化的变压器设计
jlyuan 发表于 2019-12-1 15:19 | 显示全部楼层
有时两者差别甚至可以达到一个数量级之大
dengdc 发表于 2019-12-1 15:22 | 显示全部楼层
高频变压器设计不好?
heweibig 发表于 2019-12-1 15:25 | 显示全部楼层

并不代表
wuhany 发表于 2019-12-1 15:28 | 显示全部楼层
很多电源设计者,甚至在很多磁性元件设计参考书中都把“铁损=铜损”列为高频变压器优化设计的标准之一,其实不然。在高频变压器的设计中,铁损和铜损可以
相差较大
lizye 发表于 2019-12-1 15:31 | 显示全部楼层

这种错误概念也是受工频变压器设计的影响。
jiaxw 发表于 2019-12-1 15:34 | 显示全部楼层

工频变压器往往因为绕组匝数较多,所占面积较大,因而从热稳定、热均匀角度出发,得出“铁损=铜损”这一经验设
计规则。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

940

主题

11975

帖子

6

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部