问一下,这个热保护是从145℃降了20℃(至125℃)还是降至20℃,谢谢了
IMG_20191230_085556.jpg

使用特权

评论回复
 楼主 | 2019-12-31 16:07 | 显示全部楼层
应该都是降温20℃,

使用特权

评论回复
| 2019-12-30 20:47 | 显示全部楼层
一个是 tie 温度, 在过载的恒流模式下 145℃, 关闭触发关闭,   而没有过载条件下, 另一个 junction 温度到 165℃  也会强行关闭开关管.

使用特权

评论回复
| 2019-12-30 11:36 | 显示全部楼层
有两个温度传感器,第一个145度后关闭,是冷却20度后(125度后)打开,第二个是环境温度传感器,冷却到20度后打开。