[MCU] 无论读哪个地址发现都是读出的我最近一次写入的值

[复制链接]
639|9
 楼主| ousj 发表于 2020-1-21 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DSP28035上面使用I2C读写EEPROM,基本上使用的是TI的例程,管脚也进行了相关的修改,但是读写会有问题:
1. 从示波器上观察,写进去的相序是对的。
2. 从示波器上观察,读出来的相序前面也没问题,关键是我无论读哪个地址,发现都是读出的我最近一次写入的值
renyaq 发表于 2020-1-21 22:11 | 显示全部楼层

还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| ousj 发表于 2020-1-21 22:14 | 显示全部楼层
比如:我最近一次往0x0000上面写0x0012,往地址0x0010上面写0x0056,之后我无论读哪个地址,都是读出来的0x0056,很纠结。
chuxh 发表于 2020-1-21 22:18 | 显示全部楼层
示波器搞不定,那就 逻辑分析 仪伺候
liuzaiy 发表于 2020-1-21 22:21 | 显示全部楼层
建议楼主仔细读一下EEPROM的数据手册,因为读和写都有很多种模式,你的读写时序是否满足其中的时序要求.
renyaq 发表于 2020-1-21 22:24 | 显示全部楼层
24LC02写的话,有页写,字节写,读的时候有当前地址读,任意地址读,周期读....
yinxiangh 发表于 2020-1-21 22:27 | 显示全部楼层
感觉你可能没有写进去,读的数据不过是你写的char *writbuff里面的数据,所以每次读就是最后一次的值。
 楼主| ousj 发表于 2020-1-21 22:29 | 显示全部楼层
写的时候有什么特别要求吗?
xxmmi 发表于 2020-1-21 22:32 | 显示全部楼层
我也碰到了类似的问题,看了datasheet感觉时序也没啥问题,但是每次读出来的就是最后一次的数值,没法写进去
 楼主| ousj 发表于 2020-1-21 22:36 | 显示全部楼层

嗯,预料中的结果,多谢大家啦