打印
[数据转换器-信号链]

AD转换该注意什么, 你怎么看?

[复制链接]
321|1
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
airwill|  楼主 | 2020-2-21 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.信号输入端应加上滤波电路(RC滤波,也可以用外部滤波器)。

2.单独的模拟地和数字地引脚,但AGND与DGND引脚却在内部通过基板连在一起,布线时,不得将两个引脚连接到分离的两个地平面,除非这些接地层在AD附近连到了一起。

3.电流路径尽可能短,禁止将数字电流强制流入模拟地。

4.芯片不允许走数字信号线,以减少耦合(下面若铺地,则不受此限制)。

5.电源线尽可能宽,以减少阻抗,提供低阻抗路径。

6.时钟等快速开关信号应利用数字地屏蔽起来,以避免辐射干扰。

7.禁止将时钟信号走线布设在输入通道附近,避免数字信号,模拟信号相互交叠干扰。

8.线路上下两侧走线应彼此垂直,若下面有铺地层,可以不受此限制。

9.去耦电容典型参数参照芯片资料的推荐电路选取

使用特权

评论回复

相关帖子

沙发
xyz549040622| | 2020-2-23 16:17 | 只看该作者
支持下,谢谢分享!

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

个人签名:欢迎进入 TI 模拟技术论坛!

556

主题

17724

帖子

884

粉丝