1.信号输入端应加上滤波电路(RC滤波,也可以用外部滤波器)。

2.单独的模拟地和数字地引脚,但AGND与DGND引脚却在内部通过基板连在一起,布线时,不得将两个引脚连接到分离的两个地平面,除非这些接地层在AD附近连到了一起。

3.电流路径尽可能短,禁止将数字电流强制流入模拟地。

4.芯片不允许走数字信号线,以减少耦合(下面若铺地,则不受此限制)。

5.电源线尽可能宽,以减少阻抗,提供低阻抗路径。

6.时钟等快速开关信号应利用数字地屏蔽起来,以避免辐射干扰。

7.禁止将时钟信号走线布设在输入通道附近,避免数字信号,模拟信号相互交叠干扰。

8.线路上下两侧走线应彼此垂直,若下面有铺地层,可以不受此限制。

9.去耦电容典型参数参照芯片资料的推荐电路选取