打印

请教BM43温度传感器相关问题

[复制链接]
1190|5
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
LianBinbing|  楼主 | 2020-2-27 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
tyw| | 2020-2-27 11:57 | 只看该作者
BM43TND-S1-1.3.pdf (883.68 KB)
红外温度传感器(BM43系列)应用指南.pdf (79.49 KB)
BM43THA-T2-2.0.pdf (9.52 MB)
BM43TND-S2-1.3.pdf (882.02 KB)

使用特权

评论回复
板凳
chunyang| | 2020-2-28 16:01 | 只看该作者
说具体的问题。

使用特权

评论回复
地板
LianBinbing|  楼主 | 2020-3-2 14:26 | 只看该作者

就是读取到AD值之后如何去计算温度,供应商给了个表,但是感觉不完全,环境温度只有25度时能有对应的黑体温度能精确到0.1,其他的温度都是其他的温度都只是精确到1度的,而且只有-40,-30,-10,0, 10, 20,30, 50的环境温度对应的黑体温度(只精确到1度)

使用特权

评论回复
评论
chunyang 2020-3-9 20:43 回复TA
精度你得看器件手册,而显示分辨率是另外一回事,用插值算法即可获取。至于说“感觉不完全”,这个需要测试的,环境温度的补偿量都不是常数,测试后查表校正比较方便。 
tyw 2020-3-2 14:42 回复TA
中间值线性插值获取,可事先算好做成表格读取. 