再问关于本安的问题

[复制链接]
1898|3
 楼主| wzf3151 发表于 2011-12-5 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有这么一个系统,一个密封的探头工作在危险区,这个探头到安全区有4条线,485信号线两条,+5V电源的地和正。这段连接线处在危险区,连接线是绝缘密封的,但是担心万一线被刮破短路了,所以想加个安全栅在危险区和安全区之间。对于这样的供电和信号回路,有没有合适的安全栅可供选择啊?
 楼主| wzf3151 发表于 2011-12-6 11:08 | 显示全部楼层
没人理?悲哀啊
58060622 发表于 2011-12-6 11:27 | 显示全部楼层
1# wzf3151
找几个安全栅的厂家直接打电话说清需求就可以了,关键你要说明你探头的功耗,负载电阻等等参数。
xwj 发表于 2011-12-6 12:00 | 显示全部楼层
用铠装电缆
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

150

主题

832

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部