采集到的ADC值为0是什么情况?

[复制链接]
429|8
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
chuxh|  楼主 | 2020-4-4 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你们在用STM8S003F的ADC时,在小于20mV左右的电压时,采集到的ADC值为0是什么情况?

使用特权

评论回复
沙发
houcs| | 2020-4-4 12:49 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?

使用特权

评论回复
板凳
chuxh|  楼主 | 2020-4-4 12:51 | 只看该作者

高于这个值,采集到的值基本正常,输入到ADC端口是2K的电阻,前端有运放
按理说5V/1024=4.8mV以上应该就能采集到才对呢

使用特权

评论回复
地板
ousj| | 2020-4-4 12:56 | 只看该作者
要分清理论与现实,ADC采集并不是完全线性的。

使用特权

评论回复
5
zwll| | 2020-4-4 12:59 | 只看该作者
也要看参考电压 。

使用特权

评论回复
6
xxrs| | 2020-4-4 13:02 | 只看该作者
换下采集电阻呢?不应该是这样吧。

使用特权

评论回复
7
chuxh|  楼主 | 2020-4-4 13:05 | 只看该作者
这个能了解,不是完全线性,但是这个差了4个字,好像差的有点多了吧?

使用特权

评论回复
8
chuxh|  楼主 | 2020-4-4 13:10 | 只看该作者
参考电压是标准的5V的,三位半的表测出的5V

使用特权

评论回复
9
chuxh|  楼主 | 2020-4-4 13:13 | 只看该作者

楼主用的什么芯片 做较准了吗