[技术问答] M484 TIMER1在PWM模式下,CLKSRC为TIMR0_INT的时候,不计数

[复制链接]
745|5
 楼主| vsfopen 发表于 2020-4-8 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果把CLKSRC设置为TIMER1_CLK的话,PWM功能正常。
调试看的时候,可以看到TIMER0的TIF置位,但是,TIMER1的PWMCNT不计数。

这个是什么问题?没看到SDK里有对应的demo
734774645 发表于 2020-4-8 23:58 | 显示全部楼层
这个要看手册怎么介绍了。
jasontu 发表于 2020-4-9 07:52 | 显示全部楼层
計數器是timer_cnt
Capture.JPG
 楼主| vsfopen 发表于 2020-4-9 13:04 | 显示全部楼层
已经确认了,手册里的描述有错误
zhuomuniao110 发表于 2020-4-9 21:36 | 显示全部楼层
希望下个版本修复
xuanhuanzi 发表于 2020-4-9 23:46 | 显示全部楼层
这个型号的内部好复杂