打印

请教老师们,关于电加热的问题

[复制链接]
1779|19
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
我用一个控制变压器做了一个调温电路,(R1=330K  R2=1K  C=220nf  RT=2.5欧姆  DB3是双向二极管  BTA08是双向可控硅  ),变压器是输入220伏输出24伏的控制变压器,RT是电加热丝,当Q断开时测量电路两端的电压最大是24伏,当Q闭合时测量电压只有10伏了,咋会有这吗大的压降啊?

相关帖子

沙发
HWM| | 2011-12-11 20:26 | 只看该作者
控制变压器的额定功率够否?

使用特权

评论回复
板凳
印刷机维修|  楼主 | 2011-12-11 20:52 | 只看该作者
控制变压器是50KVA的

使用特权

评论回复
地板
HWM| | 2011-12-11 22:31 | 只看该作者
控制变压器是50KVA的
印刷机维修 发表于 2011-12-11 20:52

显然小了。

使用特权

评论回复
5
印刷机维修|  楼主 | 2011-12-12 12:45 | 只看该作者
为啥电压的调整范围那么窄呢,只有几伏的调整量

使用特权

评论回复
6
DONGXU| | 2011-12-12 21:47 | 只看该作者
1。如果你说的电路两端指的是变压器24v端,则变压器功率小了。
2。就算是变压器的功率很大很大,加热器端也不可能是24v电压,这是因为DB3的导通电压原因,所以调整范围很窄。因此这个电路只适合高压工作,比如220v。

使用特权

评论回复
7
NE5532| | 2011-12-13 08:01 | 只看该作者
楼主,你变压器功率说错了木有?50kVA的变压器就是50kW容量~~~~!!!!????

求照片观瞻。

使用特权

评论回复
8
xwj| | 2011-12-13 08:13 | 只看该作者
50KVA?

那还是控制变压器吗?次级电流2000A?

使用特权

评论回复
9
xwj| | 2011-12-13 08:15 | 只看该作者
LZ,自己去算算:
你的RT=2.5欧姆 接到24V上的电流是多大,功率是多大。

使用特权

评论回复
10
印刷机维修|  楼主 | 2011-12-13 10:40 | 只看该作者
:L不好意思,我打错了,变压器是50VA的,我已经换成100VA的了,但就是长时间用时变压器发热比较严重,像这种加热电路有没有更好的解决办法

使用特权

评论回复
11
HWM| | 2011-12-13 11:28 | 只看该作者
to 10L:

这个一看就知道必然是打错,所以前面说“显然小了”。现在,100VA还是小了,粗略估计24X24/2.5 = 230.4,不加余量都相差一大截。

使用特权

评论回复
12
印刷机维修|  楼主 | 2011-12-13 12:09 | 只看该作者
加上电后,电阻丝两端的电压只有10V,是不是P=10x10/2.5=40w,这样算的话100VA应该够了呀

使用特权

评论回复
13
xwj| | 2011-12-13 12:18 | 只看该作者
傻瓜,24V只出来10V,还有14V落到哪去了?
当然是被变压器消耗掉了。
等于变压器消耗了56W,那变压器会热成什么样子?能不烧吗?
这样的应用还合理吗?

使用特权

评论回复
14
HWM| | 2011-12-13 12:29 | 只看该作者
to 12L:

不应该这样算。通过导通角通断控制后的电压已不是简谐波,所以用一般电压表测量有误。大概按10/24导通率算,估计功率为230.4X10/24 = 96,接近其额定功率,发热是正常的。

使用特权

评论回复
15
印刷机维修|  楼主 | 2011-12-13 12:40 | 只看该作者
哦,只能加大变压器吗?还有别的好办法吗?

使用特权

评论回复
16
NE5532| | 2011-12-13 20:32 | 只看该作者
这么大的功率加热,楼主还用变压器,是不是该动下脑筋了????

使用特权

评论回复
17
DONGXU| | 2011-12-13 21:55 | 只看该作者
看来楼主还是没有明白DB3及此电路的工作原理,加大变压器功率是不能提高输出电压的。2.4欧姆负载,24v电压大约要240W功率,理论要使用300VA的变压器。可是电路决定了不可能输出24V电压到负载,所以必须提高二次端电压到50V左右。这样实际变压器功率还要加大。
此电路工作起来波形失真很大,功率因数太低,谐波较高,不建议使用。还是采用高阻负载高压工作较好,如必须低压工作,建议使用PWM调功方式较好。

使用特权

评论回复
18
印刷机维修|  楼主 | 2011-12-14 12:57 | 只看该作者
是啊,我原先也想用高点的电压,可是加热丝是暴露在外面的,怕工人操作时不小心碰到,再触电就麻烦了

使用特权

评论回复
19
DONGXU| | 2011-12-14 18:45 | 只看该作者
安全第一哦,换成300VA或再大些的变压器,触发二极管不要采用DB3,因为它的触发电压太高,现在是不是有低的DB3不清楚,你可以网上搜搜,找低触发电压的使用,曾用过低于3V的,具体型号忘了。同时R1.R2.C的数值也要调整一下。

使用特权

评论回复
20
NE5532| | 2011-12-14 19:49 | 只看该作者
买个隔离变压器就可以了。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

0

主题

15

帖子

1

粉丝