打印

少字节通讯的通讯协议,请教.

[复制链接]
1606|8
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
hsb.siq|  楼主 | 2009-4-15 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
chunyang| | 2009-4-15 00:11 | 只看该作者

有线通讯不必用什么纠错协议

加上简单的奇偶校验就可以了,绝对不准出错,用CRC足够了。

使用特权

评论回复
板凳
hsb.siq|  楼主 | 2009-4-15 00:21 | 只看该作者

要求倒不是很严,只是一个开关机和温度,湿度信号采集.

偶尔一下出错也不会死人,当然次数多了也不好,有损公司名誉.

使用特权

评论回复
地板
tyw| | 2009-4-15 07:49 | 只看该作者

多发一遍,没人知道滴,哈哈

发送两遍,每遍二个3字节,取完整的那遍

使用特权

评论回复
5
huangqi412| | 2009-4-15 08:09 | 只看该作者

俺现在在弄的单线协议,每次发10遍,接受方收到

3帧相同则结束接受 认可着个数据。

使用特权

评论回复
6
gongxd126com| | 2009-4-15 09:44 | 只看该作者

有现成的,我以前写的,已经用到商业项目中,可靠性不错

不过要超时重传什么的,是累加和校验,可以自己改为crc
下载地址http://download.csdn.net/source/575119

使用特权

评论回复
7
hsb.siq|  楼主 | 2009-4-15 16:48 | 只看该作者

我也是想接收发送三次,如果数据相同则认可,

不过自己想的,感觉另类点,所以请教一下高手们行否.

使用特权

评论回复
8
李冬发| | 2009-4-15 16:55 | 只看该作者

那还是CRC吧

用多遍发送的,你得取反再发送,要不有些时候还是不会对头。

使用特权

评论回复
9
mohanwei| | 2009-4-15 18:54 | 只看该作者

帧头+长度+数据+校验+帧尾

再加上一些数据有效范围,绝对不会有错。

不要以为效率很低很麻烦,其实就是一个最普通的2051跑115200bps都没有问题的。