反渗透容易发生膜污染的现象。现存在的问题:
(1)15个压力容器,一级两段按照2∶1方式排列,每个压力容器内部安装6根RO卷式膜,共90根。另外,本系统还配备一套在线化学清洗装置,当膜元件受到严重污染后可以进行在线化学清洗。
(2)原有清洗和杀菌工艺方案:(1)设置为产水8min,反冲洗2min;(2)非氧化型杀菌剂连续添加进RO进水池,浓度25mg/kg;(3)RO反渗透装置启动前清洗系统2min,产水结束后清洗系统2min;(4)反渗透装置压差超过0.3MPa,利用在线化学清洗装置用NaOH和HCl各百分之1的溶液对膜浸泡4h,去除膜端污染物。
(3)反渗透装置被污染后,性能严重衰退。膜被污堵后产水泵压力持续下降,甚至出现负压;保安过滤器和反渗透装置一段膜压差增加,即使在线化学清洗后也很难恢复到原来状态(如图)。
由于该池没有采取杀菌措施,引起池中藻类大量繁殖。由于始终保持一定液位,非氧化杀菌剂没有大剂量冲击式加投,导致细菌数量猛增。
通过附着反渗透装置一段棕黄色、带有腥臭味的滑腻黏泥分析推断出黏泥的主要成分是含有蛋白质的细菌、线虫及其排泄产物。
通过分析膜污染可知,主要原因是反渗透系统未进行全过程杀菌,次要原因是膜被污染后未及时在线清洗和没有根据污染物种类制定清洗计划。改进杀菌和在线清洗内容如下:
(1)新增次氯酸钠溶液添加点,添加浓度是1mg/kg,对HMF超滤装置进行预防性间歇杀菌。
(2)非氧化杀菌剂由连续加投改为间歇式冲击浸泡加投,添加浓度大于50m g/k g,对R O进水池每隔24h杀菌一次。
(3)将还原剂硫代硫酸钠改为亚硫酸氢钠,亚硫酸氢钠既可以还原氧化物保护反渗透装置,大剂量加投又可以对保安过滤器和反渗透装置进行还原性杀菌。
( 4)H M F 膜 和 R O 反 渗 透 装 置 压 差 由 原 先≥0.3M P a改为≥0.2M P a时进行在线化学清洗,在线化学清洗剂由1%HCl和1%Na OH溶液改为依据污染物的类型选择不同的合适清洗剂。
近,该企业反渗透装置产水流量稳定增加,系统各段菌落得到控制。
|