打印
[其他]

反渗透保安过滤器中的杀菌剂

[复制链接]
561|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
zhyd683|  楼主 | 2020-6-16 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

预处理系统的每一个阶段、每一类药剂的投加量会对反渗透的保安过滤器的稳定性至关重要。特别是在对反渗透杀菌剂来说,若运作中操纵不当或药剂浓度调整不合理,必定造成 保安过滤器滤芯污染。
某锅炉补给水反渗透一段压差出现明显上涨,而二段压差变化不大,产水通量大幅度下降。从下面的图能够看得出保安过滤器滤芯污堵十分严重。

打开保安过滤器时可闻到强烈臭味且滤芯上粘附者一层黄色黏稠状物质,在保安过滤器壁上有生物尸体,主要为红线虫,双介质过滤器观察视窗可看到生物**。
为确认是否为双介质过滤器反洗不彻底造成保安过滤器污堵,系统在投加反渗透非氧化性杀菌剂后对双介质过滤器进行彻底反洗,反洗时间较以往延长20min。
预处理处的絮凝剂加药量由原来的1.5ppm调整到3~4ppm,定期对加药泵进行定检防止隔膜阀单向阀堵塞,每天对絮凝剂加药箱底部进行排污,防止加药箱出口滤网堵塞。
调整后保安过滤器压差由6~8d延长到60d,反渗透清洗频率由1个月延长到3个月,大幅度减少了保安过滤器滤芯消耗量及预处理系统反洗耗水量,保证了制水系统的可靠稳定运作。

使用特权

评论回复

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

63

主题

65

帖子

0

粉丝