打印

温度检测电路饱和问题探讨

[复制链接]
1855|11
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
zaiwu2000|  楼主 | 2011-12-26 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般的铂电阻温度检测电桥,铂电阻输入信号都从运放同名端输入,当PT100短路时,运放处于饱和状态,如不采取措施将影响其它电路,为此本人对此进行了改动,信号由异名端输入。如下图:


请高手指点:为何在教科书上和网上大量的**中都采用同名端输入?采用异名端输入有何不妥么?

相关帖子

沙发
magic_yuan| | 2011-12-26 17:19 | 只看该作者
你确定你系统的OP是正负电源供电的?

使用特权

评论回复
板凳
lymex| | 2011-12-26 17:44 | 只看该作者
不解决问题吧,改后要是Pt100开路呢?

使用特权

评论回复
地板
zaiwu2000|  楼主 | 2011-12-27 11:50 | 只看该作者
1.我采用的是单电源
2.我的温度检测信号是通过异名端进入的,当传感器开路时,输出最低

使用特权

评论回复
5
lymex| | 2011-12-27 12:33 | 只看该作者
改前Pt100短路,输出不是也低吗?

使用特权

评论回复
6
t.jm| | 2011-12-27 13:20 | 只看该作者
+、-端输入本是没有任何本质区别的,多数选+端输入恐怕只是因为这样接
温度变化方向与AD电压变化方向一致,计算时稍微方便一点点而已。

使用特权

评论回复
7
zaiwu2000|  楼主 | 2011-12-27 16:15 | 只看该作者
实际应用中,开路的可能性远大于短路的可能性。

使用特权

评论回复
8
lymex| | 2011-12-27 17:15 | 只看该作者
所以啊,以前短路时运放饱和,改后开路时运放也饱和,不是没解决问题吗?

使用特权

评论回复
9
gx_huang| | 2011-12-27 17:57 | 只看该作者
短路和开路,需要CPU根据ADC值来判断并作出保护动作。

使用特权

评论回复
10
nongfuxu| | 2011-12-27 18:49 | 只看该作者
看了LZ的电路,觉得有点不好的感觉: 用恒流源+铂电阻作为温度传感输入,然后用半桥+LM358来转换测量电压?精密的传感输入,后跟精度差的转换电路,好嘛?

使用特权

评论回复
11
zaiwu2000|  楼主 | 2011-12-28 08:56 | 只看该作者
回8楼:我给出的图是目的图,能对开路饱和起一定的保护作用,实际使用中开路的机会远远大于短路,对于短路可加钳位及稳压方式进行处理

使用特权

评论回复
12
linfuchi| | 2011-12-28 12:34 | 只看该作者
mark

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

6

主题

15

帖子

1

粉丝