打印

232调试软件发送数据

[复制链接]
424|13
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
zhuww|  楼主 | 2020-7-4 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常情况pc端232调试软件发送数据,MCU板都正确收到数据很正常。但偶然性的会现这样,某时候当板子关机段时间后再上电,pc 端发送数据时,此时mcu板接收不到数据

使用特权

评论回复
沙发
renyaq| | 2020-7-4 18:51 | 只看该作者
详细说说

使用特权

评论回复
板凳
zhuww|  楼主 | 2020-7-4 18:53 | 只看该作者
当我把串口线拔后重新插上,通信又正常。

使用特权

评论回复
地板
lium| | 2020-7-4 18:56 | 只看该作者
会不会是刚上点时,mcu晶振还未稳定,但是数据却已经发来,所以可能没收到,单你拔下再插时,这时有个缓冲 的时间了,晶振已经稳定。工作正常

使用特权

评论回复
5
guoyt| | 2020-7-4 18:59 | 只看该作者
如果你的应用系统采用的是AC-DC开关电源供电,且PC系统和该AD-DC都未可靠的接地,那么不排除在你的应用系统上电时因地电位不均衡及电源输入EMC电容的储能放电导致PC侧或应用系统侧的232接口芯片IO发生闩扣效应

使用特权

评论回复
6
hanwe| | 2020-7-4 19:04 | 只看该作者
嗯,这时芯片将不能操作,绝大多数接口芯片的损坏也与此有关。

使用特权

评论回复
7
yufe| | 2020-7-4 19:07 | 只看该作者
如果不是接地导致的问题,那么多半是接触不良

使用特权

评论回复
8
llia| | 2020-7-4 19:12 | 只看该作者
但要先排查是否为接地问题,这个跟设备的安全使用重大相关

使用特权

评论回复
9
zhuww|  楼主 | 2020-7-4 19:15 | 只看该作者
我确实应用系统采用的是AC-DC开关电源供电,接地不好导致的232接口芯片IO发生闩扣效应,很有可能故障就出在这。

使用特权

评论回复
10
songqian17| | 2020-7-4 19:18 | 只看该作者
在pc和应用板间接电位均衡器

使用特权

评论回复
11
zhuww|  楼主 | 2020-7-4 19:23 | 只看该作者
这样不就很复杂了啊

使用特权

评论回复
12
zhanglli| | 2020-7-4 19:26 | 只看该作者
是啊,这样不就很复杂了啊

使用特权

评论回复
13
bqyj| | 2020-7-4 19:29 | 只看该作者
应该不是吧,我再检查一下

使用特权

评论回复
14
zhuww|  楼主 | 2020-7-4 19:36 | 只看该作者

嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家