打印

高低压柜无线测温 分析和预防内部发热隐患

[复制链接]
507|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
  高低压开关柜是电力系统中经常使用到的电力设备之一,但是长期运行也会出现安全隐患,高低压柜测温也成为了重要的监测和预防的手段,避免出现一些事故的发生。
  案例
  某llOkV变电站仅有1台主变压器。某日,报出“35kV母线接地”信号, 检查为A相故障;接着35kV出线PD线和PW线同时由过流I段保护动作跳闸。现场检査设备,发现PD线开关柜后下门冒出黑烟,打开柜门,发现A相电缆终端严重烧损,电缆终端绝缘层几乎被电弧完全烧熔,露出电缆内部导体。经用户查线,PW线C相发生接地故障。
  专业人员检査PD线开关柜内设备,除看到A相电缆终端严重烧损以外,其余无异常。柜内无弧光短路迹象,电缆终端线夹无烧熔现象。
  在开关柜下面的电缆隧道内,PD线A相电缆穿板处,检查发现有电弧烧穿的孔洞。发现PD线开关柜出线室底板是铁板,PD线电缆分相穿过电缆孔,柜底两块铁板之间没有缝隙,相互重叠压在一起,形成了闭合磁路 (在A相电缆一侧)。A相电缆终端流过大负荷电流时,形成闭合磁路的铁板上有感应电流,产生热量对电缆终端的外绝缘构成严重威胁。
  依据以上现象分析,PD线A相电缆终端,在穿板处受热损伤,形成绝缘薄弱点,逐步发展到铁板穿孔部位的绝缘被烧穿,A相电缆终端对柜底铁板电弧放电,形成单相接地故障。发生故障时,由于系统B、C相对地电压升高, PW线C相绝缘薄弱点击穿而形成不同线路两点接地短路,两条线路保护装置同时动作跳闸。
  PD线A相电缆的绝缘薄弱点,可能是电缆敷设时的施工质量或维护质量问题。
  预防措施
  (1)规范电缆终端制作工艺,提高电缆终端制作质量,杜绝“野蛮施工”。电缆分相穿过底板的敷设方式,开关柜出线室底部铁板不允许形成闭合磁路。
  (2)开关柜出线室底板应采用非导磁材料制作。
  (3)开关柜出线室的底板采用铁板时,铁板必须固定安装,防止所留缝隙因变位形成闭合磁路。
        针对高低压柜出现发热的安全隐患来说,电力无线测温系统起到一个很好地防护作用,能够通过后台监控到整个柜内易发热的节点的温度,这样就能够及时处理安全隐患,降低事故的发生率。

使用特权

评论回复

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

个人签名:http://www.cn-times.com/

212

主题

225

帖子

3

粉丝