这点没有F4系列方便,F4的ADC1,ADC2和ADC3的外部触发可以独立配置,使用定时器1的三路触发通道,可以方便设置同步采样或者交替采样

H7的ADC1和ADC2外部触发在硬件上被设置为共享1个触发了。

ps:H7上要实现三路快速交替得使用ADC1和ADC2的快速交替模式再跟ADC3做交替,不灵活,不方便定时器各种触发频率控制。