打印

STM32H7的ADC1,ADC2和ADC3没法实现三路快速交替采样

[复制链接]
282|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
3月的尾巴|  楼主 | 2018-8-5 08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这点没有F4系列方便,F4的ADC1,ADC2和ADC3的外部触发可以独立配置,使用定时器1的三路触发通道,可以方便设置同步采样或者交替采样

H7的ADC1和ADC2外部触发在硬件上被设置为共享1个触发了。

ps:H7上要实现三路快速交替得使用ADC1和ADC2的快速交替模式再跟ADC3做交替,不灵活,不方便定时器各种触发频率控制。

使用特权

评论回复

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

433

主题

433

帖子

0

粉丝