[STM8] AD采样

[复制链接]
773|12
 楼主| huwr 发表于 2020-8-16 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有2路AD采样通道 ,每切换一路采一次AD,切换时中间延时了20us  AD采样误差很大。这2路切换,中间要多少时间等待?
 楼主| huwr 发表于 2020-8-16 16:29 | 显示全部楼层
当我通道切换以后,采1024次 再平均,AD就很准 。这是为什么
wenfen 发表于 2020-8-16 16:33 | 显示全部楼层
如果单路采集误差大吗
stly 发表于 2020-8-16 16:37 | 显示全部楼层
用DMA方式
zwll 发表于 2020-8-16 16:47 | 显示全部楼层
跟用dma没什么关系
llljh 发表于 2020-8-16 16:50 | 显示全部楼层
通常每路AD采样的时间都很快,从15个时钟周期到几百个时钟周期不等。为什么不连续采样,等到2路AD都转换完成后再一起读取数据寄存器中的数据呢?
dingy 发表于 2020-8-16 16:54 | 显示全部楼层
DMA出了释放CPU没其他的作用了
pengf 发表于 2020-8-16 16:58 | 显示全部楼层
DMA出了释放CPU没其他的作用了
ousj 发表于 2020-8-16 17:06 | 显示全部楼层
你的采样信号频率是多少啊
xxmmi 发表于 2020-8-16 17:09 | 显示全部楼层
注意采样的建立时间!
supernan 发表于 2020-8-16 17:12 | 显示全部楼层
STM8L051  AD模块有个Sampling time,这个时间是用来干嘛的呢?
yufe 发表于 2020-8-16 17:18 | 显示全部楼层
AD这不要采集太快,根据你项目需要来,尽量的频率将下来。AD原理需要充放电周期的。s
 楼主| huwr 发表于 2020-8-16 17:26 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦