电磁流量计安装时尽量避开铁磁性物体,高射频,强震动干扰源及具有强电磁场设备(如大功率电机、大型变压器等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号;尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿、易积水的地方安装;避免日晒雨淋,环境温度应在-20~60℃及相对湿度小于95%;其传感器既可在直管道上安装,也可以在水平或倾斜管道上安装,但要求电极的中心连线处于水平状态。介质在安装位置应该满管流动,避免不满管及气泡附着在电极上。
电磁流量计修改管道安装时,当介质流速达不到要求时,应当选用较小口径的流量计,这时应使用异径锥形管或修改部分管道,使其与传感器同口径,但前后直管段至少须满足:前直管段≥5D,后直管道≥2D(D为管径)。前后直管段为流量计前≥5D,后端≥3D。流量计若采用分体安装,连接的信号电缆采用定制的专用电缆线,电缆线越短越好;励磁电缆可选用中型橡套电缆,其长度和信号电缆一样;信号电缆必须与其它的电源电缆严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平等敷设,不能绞合在一起,应分别单独穿在钢管内;信号电缆和励磁电缆尽可能短,不能将多余的电缆卷在一起,应将多余的电缆剪掉,并重新焊好接头,电缆进入传感器电气接口时,在端口处做成U型,这样可以防止雨水渗透到传感器中。 |