在实习中布置给我的任务,组态软件和人机界面以前从没接触过。现在要开发一个界面,用到一个CLOCK 的宏指令。这个指令我是用来在某个画面中用几个按键调用的。可是我在用串口调试助手接收人机发过来的帧时,发现不管在哪个画面总有一帧发04功能吗的同样的数据,这应该不可能啊。而且他带的modbus协议定义的地址怎么都不详细说明,我选择的modbus rtu slave的。希望高手指点一下。感激不尽。
受不了了 发表于 2012-1-9 08:56 | 显示全部楼层
网上有一篇威纶的屏幕的MODBUS RTU指令详细分析**《WEINVIEW Modbus功能码测试》,可以去搜来看看,不过海泰克的位读指令可以随机,而威纶的都是逢8地址开头,需特别注意