打印

处理器用手触摸死机现象求助:

[复制链接]
7339|50
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
阿南|  楼主 | 2009-7-16 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
li_mu| | 2009-7-16 09:41 | 只看该作者

说明你EMC设计还要考虑

抗静电的问题没有解决好

使用特权

评论回复
板凳
阿南|  楼主 | 2009-7-16 11:03 | 只看该作者

静电吸收管管用吗?想在现成的板子上先试验,看能否有方法解

使用特权

评论回复
地板
山智| | 2009-7-16 11:20 | 只看该作者

这个可能与静电没有多大的关系,

看上去是给系统供电的是开关电源,而且没有可靠接地(接大地)的,如果不接地,220V的交流电会通过Y电容耦合到系统,人站在地上,手摸到CPU的外壳上,这样,CPU的内部电路,外壳,收接触到外壳的部分形成了一个电容,系统带的交流电通过这个电容,通过人体到大地形成了一个泄放回路,同时也干扰了CPU的正常工作。如果把PCB的地和大地相连,再去摸,那么交流电就不会通过CPU和人体到大地,所以也就没事,同样,人站在椅子上,椅子绝缘的也没事。
当然这只是猜测了,有几点没确定的,1,系统是否用开关电源供电,而且没有可靠接地,2,CPU是外壳是铁的还是塑封的,手指头接触CPU的外壳的面积是否很大。

建议南哥做以下实验:
1,在手摸CPU死机的情况下,复位让系统正常工作,然后手里拿着镊子,用镊子尖去触碰CPU的外壳(如果是塑封的话,铁壳就没必要试了),看看是否死机,如果不死机证明上面等效电容耦合导致死机的推断是对的,因为镊子尖面积小,形成的等效电容也小。如果死机,就要从长计议了,呵呵。
2,同样在手摸CPU死机的情况下,复位让系统正常工作,一只手摸到PCB的接地部分,同时另一只手去摸CPU的外壳看看死机否。当然可以看到结果是不会死机的。

男哥先试试看,估计很多人也像我一样对这事情感兴趣。


使用特权

评论回复
5
阿南|  楼主 | 2009-7-16 13:25 | 只看该作者

re:

re 2:一只手摸PCB地,另一只手摸CPU也是不会死机的.

使用特权

评论回复
6
yewuyi| | 2009-7-16 13:35 | 只看该作者

呵呵,没事乱摸干什么

弄点防水聚氨酯封起来就是了。

使用特权

评论回复
7
阿南|  楼主 | 2009-7-16 14:19 | 只看该作者

用镊子尖去触碰CPU也不会死

使用特权

评论回复
8
阿南|  楼主 | 2009-7-16 14:21 | 只看该作者

系统是开关电源的

使用特权

评论回复
9
山智| | 2009-7-16 14:24 | 只看该作者

哦,那可能就是这样的,

CPU的内部电路(硅片),外壳,手接触到芯片外壳的部分形成了一个等效电容。

现在芯片密度越来越大,功耗也越来越低了,抗干扰能力也下降了,做个接地的金属片放在芯片上面吧,o(∩_∩)o...

使用特权

评论回复
10
PowerAnts| | 2009-7-16 14:27 | 只看该作者

ESD/脉冲群抗扰岂不完蛋?

板子画的有问题

使用特权

评论回复
11
PowerAnts| | 2009-7-16 14:28 | 只看该作者

Y电容+系统接地

使用特权

评论回复
12
阿南|  楼主 | 2009-7-16 14:29 | 只看该作者

接地的金属片放在芯片上?芯片的尺寸只有13X13

使用特权

评论回复
13
PowerAnts| | 2009-7-16 14:34 | 只看该作者

先检查你的系统是正在遭受共模传导吧

人体的工频感应电压,不可能通过一个更小的分布电容对芯片造成如此严重的影响,只能说明系统板上存在较大幅度的高频共模信号,它一般来自于开关变压器。检查一下电源是否偷工减料,省掉了Y电容

使用特权

评论回复
14
阿南|  楼主 | 2009-7-16 14:54 | 只看该作者

哦,那我换一个好点的电源试试

使用特权

评论回复
15
yyyyxxxxdd| | 2009-7-16 15:22 | 只看该作者

有没有人体静电的可能

CPU供电系统加个TVS管试试

使用特权

评论回复
16
阿南|  楼主 | 2009-7-16 16:09 | 只看该作者

换成性线电源,还没有试出死机现象

使用特权

评论回复
17
chunyang| | 2009-7-16 16:23 | 只看该作者

干扰来自于电源及(或)PCB设计不良

    高速电路的设计与高频电路的设计有类似之处但不是完全相同,高速信号可以产生广谱射频干扰,而外部因素导致哪怕是分布参数的改变可以反过来影响信号的沿特性导致数据出错,此外还要考虑信号线的传输特性和反射抑制等,根据楼主提供现象推测,电源噪声和去耦设计存在不良,这里地回路和电源回路的走线非常可能存在明显问题。用静电吸收的办法无法解决,可以分区域隔离(可以拆掉相关元件来实现)并用导线跨接地、电源等同时在一些电源节点处加高频电容进行去耦试试。

使用特权

评论回复
18
阿南|  楼主 | 2009-7-16 18:05 | 只看该作者

chunyang大哥分析的很透彻,谢谢.也谢谢其它的兄弟 哈哈

使用特权

评论回复
19
山智| | 2009-7-16 23:26 | 只看该作者

RE:10L,老蒋,我认为板子没问题,

低功耗的芯片抗干扰能力就是差。

使用特权

评论回复
20
将军令| | 2009-7-17 10:32 | 只看该作者

看看我的《感悟设计》,单单讲干扰如何解决,就35个page

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

5786

主题

10221

帖子

463

粉丝