打印
[测量]

电气阀门定位器常见的故障以及故障原因

[复制链接]
311|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
工控关二爷|  楼主 | 2020-9-11 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 电气阀门定位器具备防腐能力和抗环境保护,且坚固耐用,安装连接简易方便,能够满足大部分的需求。但是在使用的时候有时也会出现一些常见的故障影响定位器的运行。那下边小编便为大家介绍下这些故障以及原因。

  故障现象1:气动阀门定位器线性不好

  可能故障原因:

  ①反馈机构安装不好。

  ②其正极安装不当。

  ③反馈凸轮或弹簧选择不当。

  ④反馈连接杆面调节阀有卡现象。

  ⑤喷嘴或挡板有沾污现象

  ⑥反馈凸轮或弹簧安装不当。

  ⑦背压有轻微泄露现象。

  ⑧滑阀式放大器内的滑阀与其接触面有摩擦现象。

  故障现象2:无输入信号,气动阀门定位器有输出压力

  可能故障原因:

  ①挡板已盖住喷嘴的位置。

  ②放大器金属膜片变形或安装不良,造成阀杆将近期球阀顶开。

  ③喷嘴有堵塞。

  ④放大器近期球阀沾污造成卡不死或密封面损坏。

  ⑤恒节流孔的直径与喷嘴直径径比大于额定值。

  ⑥放大器各气路板的连接有问题。

  故障现象3:下行程阀门定位器输出压力变化缓慢

  可能故障原因:

  ①放大器耗气量较大。

  ②恒节流孔的直径与喷嘴直径之比小于额定值。

  ③放大器进气球阀陷得过深。

  ④喷嘴与挡板之间的配合不好。

  ⑤放大器进气球阀沾污,流通面积减小。

  ⑥衔铁与线圈架之间有轻微的摩擦。

  以上为大家介绍电气阀门定位器的故障以及故障原因,大家若有不了解,可以多看看,若遇到相似问题的,可以从这几个方面排查。

使用特权

评论回复

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

165

主题

165

帖子

0

粉丝