打印
[开关电源]

关于开关电源短路保护的问题

[复制链接]
940|3
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
后端机箱内用了一个24V2A的电源给前端水下的头部供电,距离大概1,2百米。
结果头部进水了,电源短路。开始没发现,可能泡了2-3天。
取出来看24V电源线和地线都烧断了。但机箱内的开关电源没有坏。
有没有什么办法可以在前端出现短路的情况下,切断电源的输出呢?

使用特权

评论回复

相关帖子

沙发
LcwSwust| | 2020-9-14 16:29 | 只看该作者
负载与继电器线圈并联

使用特权

评论回复
板凳
kolokolo|  楼主 | 2020-9-14 17:08 | 只看该作者
LcwSwust 发表于 2020-9-14 16:29
负载与继电器线圈并联

我是想让电路自动切断

使用特权

评论回复
地板
LcwSwust| | 2020-9-14 22:17 | 只看该作者
kolokolo 发表于 2020-9-14 17:08
我是想让电路自动切断

这不就是?

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

28

主题

75

帖子

0

粉丝