打印

开关电源回来的地线上加个大功率二极管可以吗?

[复制链接]
4461|7
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
nj21ic|  楼主 | 2012-1-18 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多设备并联在一台电源的正极和地线之间,并的设备越多发现噪声越大,如果把其中一台设备的地线脱离 地总线,单独拉一个地线回电源,这个设备的噪声就没有。可是实际施工中只能使用电源的一个正极总线,一个地线总线,所有设备都并联在这两个总线上。。那么如何才能消除噪声?能否在每个设备的出来的地线上串上一个二级管再连接到地线这个总线上来隔离干扰呢?这个干扰是不是个所有设备干扰的累加和?

相关帖子

沙发
yewuyi| | 2012-1-19 09:16 | 只看该作者
可以,但可能不会有什么明显作用

使用特权

评论回复
板凳
ghost1325| | 2012-1-19 11:49 | 只看该作者
不可以,电源回路中加二极管除了防反接和白白消耗一定的能量,并没有任何降噪的效果

使用特权

评论回复
地板
zhaohe2001| | 2012-1-20 12:29 | 只看该作者
每个设备电源并去耦电容了吗?

使用特权

评论回复
5
nj21ic|  楼主 | 2012-1-20 21:00 | 只看该作者
这个开关电源是24v的,每个设备又用了2个降压片子24v-->12v--5v.每个设备24V进来的地方我都加了470uf的大电容,也没用。不知道在每个设备的电源进线处加一个EMC磁环有用吗?我加了个电感是没用的。。。从这个现象中能推导出 噪声产生干扰的环路不是经过电源的,而是在设备之间的环路起作用的?同电源没有关系?

使用特权

评论回复
6
jjjyufan| | 2012-1-21 09:27 | 只看该作者
电源输入口要加共模电感,4个脚 想个变压器的哪种
你板子上都是什么器件啊,有干扰大的器件?继电器 电机 可控硅?
能否描述下你的板子工作环境?板子用途 作用,也好做分析

使用特权

评论回复
7
omi_liang| | 2012-1-30 15:19 | 只看该作者
损耗太大了,代价太高了,还要加散热器,不值得啊

使用特权

评论回复
8
suse-lj| | 2012-2-1 21:29 | 只看该作者
以前我在船舶电子公司工作时,从一个总的24V电源上并联了至少有50个电路板吧,都没有出现很大的干扰。每个电路板上都有好几个继电器,也有电机负载。各个设备间CAN通讯。可能是LZ的各个设备电源处理不好吧