打印

单片机控制电机问题

[复制链接]
1264|10
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
renyaq|  楼主 | 2012-1-25 18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相四线(无零线,有地线)系统,有可能三相电流都不同吗?一直以为是应该一样的,可是今天遇到了一个让我不解的现象。。。
沙发
houcs| | 2012-1-25 18:03 | 只看该作者
你的三项系统是三角接法还是星形接法

使用特权

评论回复
板凳
liuzaiy| | 2012-1-25 18:05 | 只看该作者
什么现象?

使用特权

评论回复
地板
pangb| | 2012-1-25 18:07 | 只看该作者
三相三,三相四都不一定一样,你找本书看看吧。

使用特权

评论回复
5
pangb| | 2012-1-25 18:07 | 只看该作者
三相四三相电流不但不一样,就是电流间夹角也不一定一样,三相间电压夹角是120度不变。
三相三的A、C相电流和B、C相电流也不一定一样,但UAB、UBC、UCA间夹角一样。

使用特权

评论回复
6
renyaq|  楼主 | 2012-1-25 18:10 | 只看该作者
一个系统供电三相200VAC,实测相电流是15A,15A,10A,没有零线,只有地线(黄绿线,接外壳)。这样是正常的吗?

使用特权

评论回复
7
pengf| | 2012-1-25 18:11 | 只看该作者
三相不平衡,很正常的现象

使用特权

评论回复
8
zwll| | 2012-1-25 18:14 | 只看该作者
负载不平衡的话,当然电流就会不一样。

使用特权

评论回复
9
zwll| | 2012-1-25 18:14 | 只看该作者
:P但是总的矢量和还是为零(自己去画三角形),否则就是漏电了

使用特权

评论回复
10
llljh| | 2012-1-25 18:17 | 只看该作者
短路2条线后,第三条线上有电流?

使用特权

评论回复
11
renyaq|  楼主 | 2012-1-25 18:18 | 只看该作者
晕了,闪了

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问