打印

程序的编写问题

[复制链接]
2886|27
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
tian111|  楼主 | 2012-1-27 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
165的AD是20位数据输出,但是程序中应该如何编写,得出实际温度值(热电偶)?
沙发
gongche| | 2012-1-27 15:21 | 只看该作者
直接运算除法?

使用特权

评论回复
板凳
tian111|  楼主 | 2012-1-27 15:23 | 只看该作者
位数也太大了

使用特权

评论回复
地板
huanghuac| | 2012-1-27 15:25 | 只看该作者
用查表呢?

使用特权

评论回复
5
tian111|  楼主 | 2012-1-27 15:28 | 只看该作者
应该如何做?

使用特权

评论回复
6
tian111|  楼主 | 2012-1-27 15:30 | 只看该作者
之前没有高过搞位数的AD啊,不要见笑

使用特权

评论回复
7
gongche| | 2012-1-27 15:34 | 只看该作者
其实和低精度ADC没有太多区别

使用特权

评论回复
8
chenho| | 2012-1-27 15:36 | 只看该作者
1.设置ADC模块:设置是否使用内部参考电压和采集速度;
2.设置AD通道,要注意部分AD通道与IO口共用,如果将IO口设置为AD通道,IO功能不能使用;

使用特权

评论回复
9
chenho| | 2012-1-27 15:36 | 只看该作者
3.选择AD通道,同时只能采集一路;
4.设置ADON位为1,开始进行采集。可以开启AD中断,只要进入AD中断,就表示AD采集完成;

使用特权

评论回复
10
chenho| | 2012-1-27 15:44 | 只看该作者
5.如果不用AD中断,可以通过判断ADCIF位,如检测到ADCIF位为1,表示采集完成,此时就可以去读取并保存AD_DATA了,注意要将ADCIF位清零;
6.读ADDH、ADDM、ADDL三个寄存器,这三个寄存器是存储AD采集到的数据的,ADDH为高8位,ADDM为中8位,ADDL为低4位。在ADCIF为0时,如果读取这三个寄存器,里面的值都是上一次采集的值。

使用特权

评论回复
11
huanghuac| | 2012-1-27 15:48 | 只看该作者
建一个对应AD值的温度表(即表格值为温度值,每个温度对应一个AD值,按所对应的AD值大小从低到高排列)
例:
        0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0001,0x0001,...............   ;对应AD值0x000000,0x000001,0x000002,0x000003,0x000004,0x000005.........

使用特权

评论回复
12
chenho| | 2012-1-27 16:30 | 只看该作者
或者建一个对应温度值的AD表(即表格值为AD值,没有AD值对应一个温度,按所对应的温度值大小从低到高排列)
例:
        0x000000,0x000008,....................................                   ;对应温度温度-40C,-39.9C
        0x0100A0,0x0100A6,0x0100AC,0x0100A3,0x0100A4,0x0100A5,0x0100A6,0x0100A7,0x0100A8,0x0100A9,0x0100AA,0x0100AB,0x0100AC,0x0100AD,0x0100AE,0x0100AF,                                           ;对应温度 25.2C,25.3C,25.4C,25.5C,25.6C,25.7C,25.8C,25.9C,26.0C,26.1C,26.2C,26.3C........
        ............................0x0FFFF3,0x0FFFFF                              ;对应温度99.9C,对应温度100C

使用特权

评论回复
13
tian111|  楼主 | 2012-1-27 16:33 | 只看该作者
这两种有什么特点?

使用特权

评论回复
14
huanghuac| | 2012-1-27 16:37 | 只看该作者
第一种优点:以温度为表格值,一个单位的值位数小,运算简单,直接查表就可以得出实际温度。

使用特权

评论回复
15
chenho| | 2012-1-27 16:41 | 只看该作者
我说的优点:只需要根据最高精度,写从最低温度到最高温度所对应的AD值,假如最高温度为100,最低为-40,最高精度为0.1C,那么需要写1400个AD值。

使用特权

评论回复
16
tian111|  楼主 | 2012-1-27 16:44 | 只看该作者
缺点呢?

使用特权

评论回复
17
huanghuac| | 2012-1-27 16:47 | 只看该作者
需要写从最小AD值0x000000到最大AD值0x0FFFFF所对应的温度值,总共1048576个值

使用特权

评论回复
18
chenho| | 2012-1-27 16:51 | 只看该作者
每次得到AD值后,需要与表格数值对比,运算速度会比较慢。

使用特权

评论回复
19
tian111|  楼主 | 2012-1-27 16:54 | 只看该作者
适用范围呢

使用特权

评论回复
20
huanghuac| | 2012-1-27 16:57 | 只看该作者
低位数的AD,且对运算速度高要求高;如用于高位数AD时,表格会很大。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

797

主题

8878

帖子

7

粉丝