AD无法正常采集

[复制链接]
634|12
 楼主| houcs 发表于 2020-10-11 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
灌电流输入,加一个1k的限流电阻,是不是电流太大了,因为同样的电路,我用的4.7k的限流电阻,那个io能正常工作,电压是3.3v的
supernan 发表于 2020-10-11 23:12 | 显示全部楼层
设置了channel了之后, 要延迟一段时间,
pangb 发表于 2020-10-11 23:18 | 显示全部楼层
等sampling完之后才开始转换...
xxmmi 发表于 2020-10-11 23:22 | 显示全部楼层
ADCON2设置不正确
yufe 发表于 2020-10-11 23:27 | 显示全部楼层
用MCC生成的试试,如果成功了,再与你的配置对比下就发现问题了
gongche 发表于 2020-10-11 23:30 | 显示全部楼层
楼主问题解决没?

如果还没解决,建议按照datasheet里推荐的ADC时钟设置
tian111 发表于 2020-10-11 23:36 | 显示全部楼层
上面程序中ADC时钟是选FOSC/4,推荐的FOSC为4MHz
dingy 发表于 2020-10-11 23:41 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
ousj 发表于 2020-10-11 23:46 | 显示全部楼层
看来手工配置错了
kangzj 发表于 2020-10-11 23:51 | 显示全部楼层
参考文档
yufe 发表于 2020-10-11 23:54 | 显示全部楼层
估计是配置出问题了
stly 发表于 2020-10-12 20:24 | 显示全部楼层

读取转换结果的时候读对寄存器了吗
 楼主| houcs 发表于 2020-10-12 20:27 | 显示全部楼层

嗯,预料中的结果,多谢大家啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

743

主题

8382

帖子

5

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部