PT100测温

[复制链接]
1057|7
 楼主| sd196815 发表于 2020-10-13 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知PT100要求测温范围-20-120,测温精度0.1,桥电路电压3.3V,如何确定桥电路其他三个电阻的阻值
LcwSwust 发表于 2020-10-13 17:53 | 显示全部楼层
若不想用桥,MAX31865了解一下。或直接电阻分压后进16位ADC。
gx_huang 发表于 2020-10-13 18:42 | 显示全部楼层
PT100作为H桥的一个下臂,另外一个下臂的阻值最好等于-20度时的PT100的阻值,至于上臂的阻值:
1、保证PT100的电流足够小,不会导致自发热
2、一般远大于PT100的阻值,减少电阻分压导致的非线性。
另外,PT100三线接法减少导线内阻影响。
差分放大的电阻也要考虑。至于精度,主要考虑运放的精度、电阻的精度和温漂。
即使温度范围不大,最好软件补偿线性,高低限校准。
tyw 发表于 2020-10-13 18:55 | 显示全部楼层
 楼主| sd196815 发表于 2020-10-13 20:30 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2020-10-13 18:42
PT100作为H桥的一个下臂,另外一个下臂的阻值最好等于-20度时的PT100的阻值,至于上臂的阻值:
1、保证PT10 ...

我想知道除了PT100外,另外三个电阻该取多少
 楼主| sd196815 发表于 2020-10-13 20:31 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2020-10-13 17:53
若不想用桥,MAX31865了解一下。或直接电阻分压后进16位ADC。

用桥,不知道电阻该如何区
coody 发表于 2020-10-13 21:20 | 显示全部楼层
精度0.1度我觉得有点难。PT100我都是直接输入ADC,比如AD7705,用一个标准电阻,比例测量法,三线或4线的PT100还可以将引线的电阻抵消。
Prry 发表于 2020-10-14 15:46 | 显示全部楼层
用集成芯片吧,AD7793.集成了运放、基准源、放大器、恒流源、ADC。保证比你用分立元件搭要精准很多,成本估计也差不多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

8

主题

20

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部