happy_10|  楼主 | 2020-10-14 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调试AD时发现,用JTAG下载完程序后,系统正常,显示、键盘、AD、定时中断等等都没问题,拔掉JTAG或者复位系统之后,显示键盘、定时中断仍然正常,只有AD不工作

使用特权

评论回复
沙发
chenho| | 2020-10-14 21:54 | 只看该作者
怎么不工作了?

使用特权

评论回复
板凳
happy_10|  楼主 | 2020-10-14 21:57 | 只看该作者
显示出来的AD值是零

使用特权

评论回复
地板
gongche| | 2020-10-14 22:03 | 只看该作者
首先硬件方面,你的连线是否正确?采集电压是否符合范围?

使用特权

评论回复
5
happy_10|  楼主 | 2020-10-14 22:07 | 只看该作者
检查了,应该不是硬件的问题

使用特权

评论回复
6
huwr| | 2020-10-14 22:10 | 只看该作者
你试试采用外部参考电压3.3V,内部参考电压2.5V

使用特权

评论回复
7
happy_10|  楼主 | 2020-10-14 22:15 | 只看该作者
sbit 的s 原来是special的意思

使用特权

评论回复
8
huanghuac| | 2020-10-14 22:18 | 只看该作者
那软件方面你的AD采集通道和采集转换时间是否设置正确?

使用特权

评论回复
9
bqyj| | 2020-10-14 22:23 | 只看该作者

采集结果寄存器有没有可能被冲掉?
仔细检查一下

使用特权

评论回复
10
wenfen| | 2020-10-14 22:26 | 只看该作者
jtag几个口是不是有用作其他的一些作用导致AD不正常?

使用特权

评论回复
11
zhuhuis| | 2020-10-14 22:29 | 只看该作者
是不是其它中断影响了A/D采样,你采A/D用的是查询方式还是中断的方式呢

使用特权

评论回复
12
tian111| | 2020-10-14 22:32 | 只看该作者

选择A/D芯片之后看数据手册
都有转换时间
按他给的就行

使用特权

评论回复
13
gongche| | 2020-10-14 22:42 | 只看该作者
具体的情况是怎样,是中断还是查询方式?

使用特权

评论回复
14
huanghuac| | 2020-10-14 22:46 | 只看该作者
是不是jtag端口的冲突造成的,因为jtag的复用功能没有改回来?

使用特权

评论回复
15
happy_10|  楼主 | 2020-10-14 22:49 | 只看该作者
多谢大家讨论这么多哈,呵呵

使用特权

评论回复