打印

求教!!!压缩机启动时的电源干扰问题!

[复制链接]
561|4
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
fghk|  楼主 | 2020-10-20 11:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩机启动瞬间会对开关电源造成很大影响。下图测量的是给单片机供电的3.3V电压,可以看到压缩机启动时对3.3V干扰很大。
本人已经加了吸能电路,即在压缩机的L,N两端并一个CR吸能电路,溶值是0.1uF,阻值是120欧。有效果,但是还是有比较大的干扰。
求教有没有更好的消除干扰的方法,本人已经头疼好些天了。

使用特权

评论回复
评论
tyw 2020-10-20 12:19 回复TA
调整R,C值,使干扰最小 

相关帖子

沙发
fghk|  楼主 | 2020-10-20 12:00 | 只看该作者

使用特权

评论回复
板凳
fghk|  楼主 | 2020-10-20 12:01 | 只看该作者
开关电源和压缩机是按下图接的

331785f8e6103088e3.png (53.54 KB )

331785f8e6103088e3.png

437105f8e61272506f.png (53.54 KB )

437105f8e61272506f.png

使用特权

评论回复
地板
steelen| | 2020-10-20 14:58 | 只看该作者
开关电源PE接大地

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

4

主题

21

帖子

0

粉丝