求教!!!压缩机启动时的电源干扰问题!

[复制链接]
909|4
 楼主| fghk 发表于 2020-10-20 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机启动瞬间会对开关电源造成很大影响。下图测量的是给单片机供电的3.3V电压,可以看到压缩机启动时对3.3V干扰很大。
本人已经加了吸能电路,即在压缩机的L,N两端并一个CR吸能电路,溶值是0.1uF,阻值是120欧。有效果,但是还是有比较大的干扰。
求教有没有更好的消除干扰的方法,本人已经头疼好些天了。

评论

tyw
调整R,C值,使干扰最小  发表于 2020-10-20 12:19
 楼主| fghk 发表于 2020-10-20 12:00 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| fghk 发表于 2020-10-20 12:01 | 显示全部楼层
开关电源和压缩机是按下图接的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
steelen 发表于 2020-10-20 14:58 | 显示全部楼层
开关电源PE接大地