[应用相关] PIR误触发怎么解决

[复制链接]
1525|30
 楼主| duo点 发表于 2020-11-5 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位论坛大哥大姐
      本人最近在做一款光敏控制+PIR 人体感应的灯,三节AA串联供电。最近遇到的情况特别多,1、设定感应15S后灭灯的,但开始上电时,第一次需等待90S才熄灭。2、没有人的时候,也会自动亮。3、新电池满电的时候出现2的情况特别频繁。要怎么解决呢?
       在此请教各位前辈,还望赐教,谢谢
一只眠羊 发表于 2023-1-13 23:14 | 显示全部楼层
为啥需要90S左右才能灭呢?需要初始化?
未说出口的像你 发表于 2023-1-13 23:46 | 显示全部楼层
你可以开机的时候就设置灭的,这样是不是能好点
我吃小朋友 发表于 2023-1-14 00:18 | 显示全部楼层
有没有可能是一直感应着,所以才90s才灭
温室雏菊 发表于 2023-1-14 00:51 | 显示全部楼层
没人的时候自动亮,把你感应灯的灵敏度调小点
在曼谷的春 发表于 2023-1-14 01:23 | 显示全部楼层
有点灵敏度高了,调一下就好了
月亮一键变蓝 发表于 2023-1-14 01:55 | 显示全部楼层
你电池电压高啊,你加个LDO试试,稳压
将爱藏于深海 发表于 2023-1-14 02:27 | 显示全部楼层
串联的话电压很大啊,4.5V呢,整个设备需要5V还是3.3V
故意相遇 发表于 2023-1-14 02:59 | 显示全部楼层
按理来说不应该等待90s才灭,你最好还是看看程序吧
白马过平川 发表于 2023-1-14 03:32 | 显示全部楼层
没人自动亮,那是传感器的问题,灵敏度太高了
捧一束彼岸花 发表于 2023-1-14 04:04 | 显示全部楼层
估计你加个电源芯片稳压一下就能解决问题了
她已醉 发表于 2023-1-14 04:04 | 显示全部楼层
估计你加个电源芯片稳压一下就能解决问题了
失物招領 发表于 2023-1-14 04:36 | 显示全部楼层
属实需要电机的频率要与PWM的频率对上才行
春日负喧 发表于 2023-1-14 05:08 | 显示全部楼层
频率不一样,肯定不行,电机抖动或者不转
风凉 发表于 2023-1-14 05:40 | 显示全部楼层
我遇到过,之前调试带反馈的电机就这样的
西洲 发表于 2023-1-14 06:13 | 显示全部楼层
你可以先看看电机的手册,看需要多少PWM的频率,然后配置PWM就好了
捧一束彼岸花 发表于 2023-1-14 06:45 | 显示全部楼层
50占空比是默认的吧
温室雏菊 发表于 2023-1-14 07:17 | 显示全部楼层
占空比得自己配置才行,才能不是50
我吃小朋友 发表于 2023-1-14 07:49 | 显示全部楼层
再往下调试可能需要修改分频系数了
SantaBunny 发表于 2023-2-3 19:28 | 显示全部楼层
在中断服务程序中关闭中断,并设置事件标志,就可以退出中断。退出中断后,如果是实时操作系统,可以根据事件标志直接转到对应的事件处理任务执行处理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

546

主题

2387

帖子

2

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部