TVS选型与标称工作电压问题

[复制链接]
9783|21
 楼主| c1apton 发表于 2012-2-3 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个关于TVS选型的问题:有个电路板电源输入端口需要防浪涌,其中电源芯片输入电压最大为18V,VIN脚能承受的极限电压为20V,在电源芯片输入管脚做浪涌保护的TVS管选SMBJ12A合适吗?如果合适,那这块电路板的标称工作电压范围是不是只能到12V了?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
yhf311 发表于 2012-2-3 11:07 | 显示全部楼层
楼主需要评估下最大输入电压会有多大,输入能量会有多大,SMBJ12A最大钳位电压为20V(电流为26A情况下),可以保证不损坏芯片,但如果长时间是26A此时TVS管必损坏(一般TVS管长时间工作的最大功率为5W),所以楼主可以根据输入能量情况选择TVS管,个人认为15V,16V的应该也可以。
看见未来 发表于 2012-2-3 11:11 | 显示全部楼层
前段时间买了一批号称48V耐压的TVS,结果一上电“哧”的一声,尼玛连铜皮都烧糊了,索性不用了。问一下,直接在TVS管上加电压(耐压值一下),正常情况下会烧掉吗?

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
mj680107 + 1 这个太好了

查看全部评分

yhf311 发表于 2012-2-3 11:21 | 显示全部楼层
应该不会,按照楼主贴的图,TVS管起保护作用的最小电压值一般都比标称值高的,楼上啥情况!
看见未来 发表于 2012-2-3 11:25 | 显示全部楼层
应该不会,按照楼主贴的图,TVS管起保护作用的最小电压值一般都比标称值高的,楼上啥情况!
yhf311 发表于 2012-2-3 11:21

怕是遇到奸商了
yhf311 发表于 2012-2-3 11:45 | 显示全部楼层
也不会这么脆吧,呵呵
 楼主| c1apton 发表于 2012-2-3 12:27 | 显示全部楼层
楼主需要评估下最大输入电压会有多大,输入能量会有多大,SMBJ12A最大钳位电压为20V(电流为26A情况下),可以保证不损坏芯片,但如果长时间是26A此时TVS管必损坏(一般TVS管长时间工作的最大功率为5W),所以楼主可 ...
yhf311 发表于 2012-2-3 11:07


“楼主需要评估下最大输入电压会有多大,输入能量会有多大”

我现在就是想知道标称电压标多少合适,最大输入电压不能超过标称电压
 楼主| c1apton 发表于 2012-2-3 12:30 | 显示全部楼层
3# 看见未来

你说的标称电压是指的Vrwm为48V吗?如果是的那应该不会有问题的吧,要是48V指的Vc,长时间加48V肯定会烧了
yhf311 发表于 2012-2-3 12:55 | 显示全部楼层
回7楼,这个跟功率有关,TVS管长时间工作下最大功率为5W,打个比方,比如你的输入电压为15V,你使用12V的TVS管,最终电压会被TVS管钳在13V,此时流过TVS管的电流为0.1A,那此时TVS管功率为1.3W,小于最大功率,如果你的输入电压是18V了,最终也被TVS管钳在了15V,此时流过TVS管的电流是0.4A了,这样的话,功率就为6W了,超过最大功率,肯定就不行了
zjp8683463 发表于 2012-2-3 13:20 | 显示全部楼层
不能使用TVS做稳态钳位。TVS只用做瞬时保护
 楼主| c1apton 发表于 2012-2-3 13:42 | 显示全部楼层
回7楼,这个跟功率有关,TVS管长时间工作下最大功率为5W,打个比方,比如你的输入电压为15V,你使用12V的TVS管,最终电压会被TVS管钳在13V,此时流过TVS管的电流为0.1A,那此时TVS管功率为1.3W,小于最大功率,如果 ...
yhf311 发表于 2012-2-3 12:55


9楼,你的这些数据哪里来的啊?资料上就看到了瞬间功率不能超过600W,5W哪里来的?照你比方的意思是标13V也可以,只是功耗大了点?如果我要求TVS上不能消耗额外的功耗,那只能标12V了?
dbtonny 发表于 2012-2-3 13:55 | 显示全部楼层
TVS管只是作为瞬间保护用的 反应时间为us级,长时间加载反向高压会烧掉,因而保护了后续电路,但是你得换管子了。
yhf311 发表于 2012-2-3 14:15 | 显示全部楼层
TVS管可以做稳态保护(端口保护),此时类似稳压二极管,只是稳压值变化范围较大。瞬时功率可以吸收600W,长时间工作为5W。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| c1apton 发表于 2012-2-3 15:08 | 显示全部楼层
13# yhf311

多谢!开始是在网上看的,没看到这些,刚找到了datasheet,确实是有个5W
farrile 发表于 2012-2-3 15:52 | 显示全部楼层
我们一般选型TVS,比标称电压稍微高一点的就行,比如工作标称电压为12V的我们选用的是13A,标称电压24V的选用的是28A,至于TVS功率要看实际环境,最大的我们选用的是瞬时功率5kw的TVS。
farrile 发表于 2012-2-3 16:11 | 显示全部楼层
正常你加48V反向加肯定不会烧了
如果正向加就得烧。
b] 3# 看见未来
michael_li 发表于 2012-2-3 17:38 | 显示全部楼层
没见过用TVS管做稳态保护的
一般用在ESD 瞬间保护的
nongfuxu 发表于 2012-2-4 08:23 | 显示全部楼层
TVS <----> 瞬间保护二极管
ZD  <----> 稳压二极管
HORSE7812 发表于 2012-2-4 10:57 | 显示全部楼层
学习了
wangqin1026 发表于 2012-2-8 11:08 | 显示全部楼层
请教15楼:
“比标称电压稍微高一点的就行,比如工作标称电压为12V的我们选用的是13A,标称电压24V的选用的是28A”
12v 13A 这个怎么说比标称电压稍微高点呢?是指数值上高点吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

0

主题

31

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部