[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F1823的ADC是不是不能同时指温度指示器和FVR参考电压的

[复制链接]
1469|21
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-12-9 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 pzsh 于 2022-1-7 11:22 编辑

PIC16F1823的ADC是不是不能同时指温度指示器和FVR参考电压的

评论

你好 PIC16F1823 你这边是采用在什么产品上的  发表于 2022-1-4 10:32
xxrs 发表于 2020-12-9 20:08 | 显示全部楼层

还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-12-9 20:11 | 显示全部楼层
出来的AD值是3FF,是因为不能同时接这两个的原因吗?
huanghuac 发表于 2020-12-9 20:24 | 显示全部楼层

你的ADC参考用的是哪一个?
happy_10 发表于 2020-12-9 20:25 | 显示全部楼层

你的ADC参考用的是哪一个?
wenfen 发表于 2020-12-9 20:30 | 显示全部楼层
如果你用FVR做参考,再去对FVR做ADC,当然结果是3FF
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-12-9 20:33 | 显示全部楼层
用FVR做参考的,然后接内置的温度指示器,温度指示器和FVR看起来是同一个线路
pangb 发表于 2020-12-9 20:37 | 显示全部楼层
温度传感器是独立的通道,但是要注意这部分  
pangb 发表于 2020-12-9 20:38 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
lium 发表于 2020-12-9 20:42 | 显示全部楼层
手册说能了吗
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-12-9 20:49 | 显示全部楼层
我反复研究过这个的,也没发现说不能同时用FVR
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-12-9 20:52 | 显示全部楼层
前面说的3FF就是设置的低温度范围,用的FVR2.048,曾经有人告诉我他曾经也这样做过,只是不准确的问题
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-12-9 20:55 | 显示全部楼层
我不知道是我设置错误还是被事实上是不能同时接FVR的
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-12-9 20:59 | 显示全部楼层
也要注意ADC的ref有个最小电压要求....手册上有说明的.
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-12-9 21:04 | 显示全部楼层

VDD是4V的
你意思是其实可以同时接温度指示器和FVR参考电压的,只是我设置错了才导致3FF?
hanwe 发表于 2020-12-9 21:10 | 显示全部楼层
你参考一下这个应用笔记!!
http://www.microchip.com.cn/newc ... brary/01333a_cn.pdf
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-12-9 21:14 | 显示全部楼层
这个文件我有的,而且里面并没有提到ADC能不能同时用FVR和温度指示器
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-12-9 21:17 | 显示全部楼层
另外,这个文件里的公式的参数前后一不致0.0132这个应该是写少了一个零?
wangpe 发表于 2020-12-9 21:21 | 显示全部楼层
应该是可以同时接的,要配置好应该就好了
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-12-9 21:25 | 显示全部楼层
有没有同时接过FVR和温度指示器的?秀一下成功经验??