串联谐振试验装置是进行交流耐压的首选设备,目前电力检测行业对大容量被试品的耐压试验设备一般都会采用变频串联谐振耐压试验装置,因为其采用电感电容的LC振荡原理,可以采用组装式的设备,即可完成长距离电缆,高电压等级电气设备的耐压试验。在实际应用中,因其操作简单、便于携带的优点,广泛应用于电力工程调试项目。其控制主机变频电源可将流电经过AC→DC→AC变换,输出为纯净的正弦波,输出频率和电压一定范围内可调,是串联谐振进行升压试验的核心控制部分。
今天就针对现场经常遇到的一种情况讲解一下可能的原因及排查的方案,以便于我们试验人员在现场能自行解决这些常见问题
每一套串联谐振试验装置在出厂之前,都会经过严格质检,但是为什么到了试验现场,变频电源会出现升压升不起来的现象(即升压没有达到设定值)。下面跟大家具体分析一下什么原因造成故障现象。
串联谐振试验装置接线引起的原因
1.接线错误。根据测试原理,变频电源的信号线应该与分压器的采集信号柱相连,如果出现接线错误,则会导致升压升不起来。这时只需将按照串联谐振的操作说明,将各部分与被试品正确接线,即可解决升压问题。
串联谐振试验装置
2.短接线断了。在试验中,励磁变和电抗器通过短接线联结,从而保证升压试验正常进行。当短接线出现故障,则表示励磁变和电抗器均不能正常工作,出现升不了压的情况实属正常。通常情况,厂家在发货时,除了试验必须的测试线外,均会预留一些,只需更换故障短接线,就可以正常升压。
高压试验具有一定的危险性,在进行试验时,一定要严格遵守安全准则,按照设备的使用说明书正确操作各个步骤,以避免不必要的故障及危险。当设备出现故障时,一定第yi时间请教专业人士,根绝专业指导来进行故障排除,切不可盲目自信,随意对设备进行拆卸维修。