常见压力变送器使用问题归纳

很多人会选择使用压力变送器,所以总结一下大多数人在使用压力变送器过程中会遇到的一些问题,与大家分享。希望您在以后的使用中感觉更舒服,不会出现误操作。

1、压力变送器需要得到什么样的输出信号:毫伏,伏,毫安和频率输出数字输出。输出的选择取决于多种因素,包括压力变送器与系统控制器或显示器之间的距离,是否存在“噪音”或其他电子干扰信号。是否需要放大器,放大器的位置等。对于许多压力变送器和控制器之间距离较短的OEM设备,Ma输出压力变送器是最经济有效的解决方案。如果输出信号需要放大,最好使用内置放大的压力变送器。对于远距离输出或强电子干扰信号,最好采用毫安电平输出或频率输出。如果射频干扰或电磁干扰指数很高,不仅要注意选择毫安或频率输出,还要考虑特殊的保护或滤波器。

2、压力变送器需要多大的精度:决定精度的有,非线性,迟滞性,机电商务网非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高。每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线性度最好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%.

3、压力变送器要测量什么样的压力:先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的压力变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器,持续的高压力值或稍微超出压力变送器的标定最大值会缩短传感器的寿命,然而,由于这样做会精度下降。于是,可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择压力变送器时,要充分考虑压力范围,精度与其稳定性。