用继电器对电磁阀进行控制,发现电流太大单片机复位

[复制链接]
7232|21
 楼主| zwll 发表于 2012-2-20 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用继电器对电磁阀进行控制,发现电流太大单片机复位
llljh 发表于 2012-2-20 22:49 | 显示全部楼层
这一般是继电器的VCC没有处理好,电源功率不足,滤波储能电容值太小,继电器VCC离电源端的电源线过长,地回路线过小。在继电器VCC上对地并一个电解电容试试看。
yinxiangh 发表于 2012-2-20 22:51 | 显示全部楼层
这只是现象,不是原因
pangb 发表于 2012-2-20 22:52 | 显示全部楼层
典型的干扰问题,加光偶隔离应该可以解决
llljh 发表于 2012-2-20 22:54 | 显示全部楼层
继电器本身就起到隔离作用,根本无需再做二次隔离,增加一组电源的成本,只要处理好电源部分,问题就应刃而解。我一款产品同时带24路继电器输出投切交流接触器都没有问题。
 楼主| zwll 发表于 2012-2-20 22:55 | 显示全部楼层
我就是加光耦隔离了,再用NMOS驱动继电器来控制电磁阀。电磁阀阻值30欧姆,24V供电。但在12个继电器全开时(只控制一个电磁阀),其电流瞬时到达10多安培。
chenjunt 发表于 2012-2-20 22:57 | 显示全部楼层
这是个典型的辐射干扰问题,电流越大,干扰辐射越大。
加光耦隔离是解决不了问题的。
ousj 发表于 2012-2-20 22:57 | 显示全部楼层
是续流二极管的原因,而且瞬间冲击电流特别大!
morrisk 发表于 2012-2-20 23:00 | 显示全部楼层
续流二极管啥问题
不会没接吧
chenjunt 发表于 2012-2-20 23:00 | 显示全部楼层
楼主可以加一个电源滤波器,也许能够解决问题。
zyf部长 发表于 2012-2-20 23:03 | 显示全部楼层
你24V接直流电阻30欧姆的线圈,瞬间电流10A以上?好像分析不通啊
llljh 发表于 2012-2-20 23:03 | 显示全部楼层
也许原理图就是错误的,不是干扰。
小小猫咪 发表于 2012-2-20 23:07 | 显示全部楼层
看看复位时,各相关点的电压变化情况.再找原因吧.
kangzj 发表于 2012-2-20 23:07 | 显示全部楼层
电流瞬时到达10多安培?! ...

单片机低压复位吧~~~
llljh 发表于 2012-2-20 23:10 | 显示全部楼层
不会是电磁阀直接接通电源短路吧?
 楼主| zwll 发表于 2012-2-20 23:10 | 显示全部楼层
啊。。。
liying07852 发表于 2012-2-21 16:51 | 显示全部楼层
可能吗?在继电器线圈输入端的电源部分加上滤波,毕竟这是电感啊,怎么可能有那么大的冲击电流?RC电感线圈滤波没做好
y628817 发表于 2012-2-21 19:24 | 显示全部楼层
最好上原理图,和各个设计参数
y628817 发表于 2012-2-21 19:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 y628817 于 2012-2-21 19:28 编辑

楼上多有人说了,一个软件设计,一个是干扰,一个是电流不够,原理不知有没有问题?
juyong8 发表于 2012-3-4 11:05 | 显示全部楼层
我用继电器控制DC 12v电磁阀,电磁阀打开时电流1A多(相当于直接接在12v电源上),是不是有问题啊?感觉电流太大了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

885

主题

11314

帖子

5

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部