打印
[个人承接]

使用超声波液位计的时候,可能会出现哪些故障

[复制链接]
685|1
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
沙发
Accce| | 2021-3-14 21:49 | 只看该作者

使用超声波液位计的时候,可能会出现哪些故障

1.当进入仪表盲区时数显可能出现满量程或者任意数据。
故障原因
超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米。10米以内量程是0.4-0.5米。进入盲区后,超声波会出现任意的数值,不能正常工作。
解决技巧
安装的时候就要考虑盲区的高度,安装好之后探头离最高水位之间的距离必须大于盲区。
2.现场容器里面有搅拌时液体波动比较大,会影响超声波液位计的测量。此时仪表无信号或者数据波动厉害。
故障原因
超声波液位计说的测量几米距离,都是指平静的水面。比如5米量程的超声波液位计,一般是指测量平静的水面最大距离是5米,实际出厂会做到6米。遇到容器里面有搅拌的情况下,水面不是平静的,反射信号会减弱到正常信号的一半以下。
解决技巧
选用更大量程的超声波液位计,如果实际量程是5米,那就要用10米或者15米的超声波液位计来测量。如果不换超声波液位计,而且罐子内液体无粘性,还可以安装导波管,把超声波液位计探头放在导波管内测量液位计高度,因为导波管内的液面基本是平稳的。建议把二线制超声波液位计改为四线制的。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

2

主题

5

帖子

0

粉丝