求个最基本的过压保护电路

[复制链接]
3493|8
 楼主| avric 发表于 2012-2-29 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
24伏转5伏后,如果模块失灵啦,5V这边出现高压,如何放过压,用个6伏多的tvs管,再加个保险丝,过压后烧断保险丝切断模块供电,可以吗?
老电工1979 发表于 2012-2-29 11:54 | 显示全部楼层
你的tvs用的场合是不是不对啊???tvs是针对经典的,你的模块引起的电压高,是不是电路设计不完善啊!!!可以上个图看看
老电工1979 发表于 2012-2-29 12:01 | 显示全部楼层
针对静电,刚刚又打错字了
 楼主| avric 发表于 2012-2-29 12:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 avric 于 2012-2-29 12:31 编辑

是说电压转换模块失灵了,烧毁了,5v输出脚也输出了24V电压这个意思。就是给这个电压模块做输出过压保险。就是给这个图加输出过压保护

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| avric 发表于 2012-2-29 12:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 avric 于 2012-2-29 12:36 编辑

2576坏了,2脚输出高电压。用P6KE7.5A可以吗,6.40V, 看资料冲击电流很大,不明白,我可以允许TVS管和保险丝同时毁灭,但不能让5V端继续高压。这样是不是最低成本下可以做到?
sjnh 发表于 2012-2-29 13:00 | 显示全部楼层
TVS理论是可以,不过不推荐
TVS是吸收瞬间高压的,如果长时间过压导通肯定TVS也烧,你要选择电流容量大的,可以做到能烧保险

像这些电源芯片,内部设计不应该出现烧了后会把高电压直接加到后级,如果这点做不到,属于芯片设计缺陷

评分

参与人数 3威望 +3 收起 理由
andyany + 1
avric + 1 3
哲哲55 + 1

查看全部评分

 楼主| avric 发表于 2012-2-29 13:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 avric 于 2012-3-1 08:43 编辑

6# sjnh
非常感谢,我决定用三只三极管控制低压端输出的切断,电压升高后自切断。毕竟负载小于100MA,
yewuyi 发表于 2012-3-2 15:00 | 显示全部楼层
在这里用保险丝+TVS ?靠熔断保险丝来保护后面的电路,估计早就烧糊了。

呵呵,这里应该用MOS管,检测到过压后关闭MOS管向后端供电,怎么检测过压?那方法可就太多了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

18

主题

280

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部